Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 17:24:31

Прикладываю схему еще раз.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 17:32:45

Если насос врезать там где отметил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

24.09.2018 в 17:37:13

Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 18:28:51

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 18:31:19

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 18:33:52

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

iv.iv, Нету.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 18:39:30

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

iv.iv, Нету кранов он постоянно работает,твердотопливный перекрыт он в основном для сильных морозов.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 18:56:34

Vovan_number_one написал: Нету

тогда остается грязевой фильтр почистить и балансировать.....-других причин не вижу.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 18:58:35

BV написал:

Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 19:03:11

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал: Нету

тогда остается грязевой фильтр почистить и балансировать.....-других причин не вижу.

iv.iv, Система чистейшая,не намека на какую либо грязь.Было бы чем балансировать.Ладно спасибо большое буду думать.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 19:37:23

А по поводу того что где то может быть запаяно.Если перекрыть 2 радиатора и все начинает работать,то если бы запаяно было ничего бы не изменилось так ведь?

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 22:25:44

Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.Получится так?Туда все равно все тепло с низу идет через большую лестницу.Есть вот такой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

25.09.2018 в 02:58:12

Vovan_number_one написал:

BV написал:

Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

Vovan_number_one, на обратку и не надо, можно вставить в подачу вот этот http://shop-thermo.ru/id/kran-pp-regulirovochnyy-d20-2322.html

Vovan_number_one, Либо Можно Ваши угловые шаровые на подаче заменить на такие же, только регулировочные

Vovan_number_one написал: Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.

вот такой http://shop-thermo.ru/id/ventil-pp-reguliruuschiy-dlya-radiatora-uglovoy-d201/2-180.html

этот вариант более эстетичный

Vovan_number_one написал: Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.

это термоклапан + термоголовка, и ставится в том помещении, где регулируется температура и на каждом радиаторе. Если все три радиатора в одной комнате, то можно попробовать КРОИЛОВО, и поставить один ДУ 20 3/4 для однотрубных систем (с большой пропускной способностью) на общей трубе подачи на 2м этаже (не на сквозняке и тд ).... но при этом установка регулирующих на каждом радиаторе обязательна.

0
Аватар пользователя
Vovan_number_one

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

25.09.2018 в 09:08:35

BV написал:

Vovan_number_one написал:

BV написал:

Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

Vovan_number_one, на обратку и не надо, можно вставить в подачу вот этот http://shop-thermo.ru/id/kran-pp-regulirovochnyy-d20-2322.html

Vovan_number_one, Либо Можно Ваши угловые шаровые на подаче заменить на такие же, только регулировочные

Vovan_number_one написал: Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.

вот такой http://shop-thermo.ru/id/ventil-pp-reguliruuschiy-dlya-radiatora-uglovoy-d201/2-180.html

этот вариант более эстетичный

Vovan_number_one написал: Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.

это термоклапан + термоголовка, и ставится в том помещении, где регулируется температура и на каждом радиаторе. Если все три радиатора в одной комнате, то можно попробовать КРОИЛОВО, и поставить один ДУ 20 3/4 для однотрубных систем (с большой пропускной способностью) на общей трубе подачи на 2м этаже (не на сквозняке и тд ).... но при этом установка регулирующих на каждом радиаторе обязательна.

BV, Я понял спасибо.Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет.Придется латунный ставить через комби муфты, дороже выйдет раза в 2,ничего не поделать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

25.09.2018 в 13:36:26

Vovan_number_one написал: Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет

Так у Вас же стоят ПП шаровые .... :) Вообще в идеале на все радиаторы установить термоклапаны с термоголовками - но см ниже про ТТ котел.
Отопление будет экономичней, или/и нагревом котла управлять по погоде. Если греть котел по погоде - тогда все равно надо балансировать верхний этаж по отношению к нижнему, чтобы наверху не перетапливать...

Короче, когда отопление делается без расчета и от балды - Ваш случай - и работает хреново и не экономично. ТТ котел - тут о термоголовках надо сильно подумать, т.к. если все закроются - котел и вскипеть может

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу