lilek2401, никакого герметика там быть не должно. Есть вероятность, что вообще одной детали не хватает, "чашку" сфотографируйте с другой стороны - в ней отверстие есть?
lilek2401, трап на фото похож на ливневый, без гидрозатвора. Вода плохо уходит, скорее всего из-за отсутствия должного уклона трубы от трапа к стояку, т.к при монтаже, как правило, всегда стремятся уменьшить высоту пола или уложиться в существующий уровень. Пока труба новая, без отложений, вода уходит. Но отложения, без должного уклона появляются очень быстро, вода уходит медленнее, отложения появляюся быстрее. Поэтому нормальный слив в только что смонтированной канализации - не показатель правильного монтажа
Luna написал:
если при монтаже всё было сделано правильно, нужно смириться с фактом того, что душевой трап, в принципе, - более капризен к приёму сточных вод, и, да, он не очень весело их сливает, потому и отложения в трубах накапливаются быстрее
если при монтаже все сделано правильно, трап в принципе ни чем не отличается от обвязки ванны, разве что большей пропускной способностью. Все проблемы с ними от неправильного выбора и кривого монтажа.
lilek2401, нет в Вашем трапе гидрозатвора, увы. Теперь если только искать и примерять вставки с сухими сифонами от Viega и McAlpine.
Вот такую, например
Про уклон труб всё верно выше написано, это не лечится без тотального демонтажа всего. Или тросом с насадкой (голым - бестолку) прочищать регулярно, если конечно повороты позволят - их тоже с нарушениями делают, под 90 градусов.
Mazayac написал:lilek2401, нет в Вашем трапе гидрозатвора, увы. Теперь если только искать и примерять вставки с сухими сифонами от Viega и McAlpine.
Вот такую, например
Про уклон труб всё верно выше написано, это не лечится без тотального демонтажа всего. Или тросом с насадкой (голым - бестолку) прочищать регулярно, если конечно повороты позволят - их тоже с нарушениями делают, под 90 градусов.
Mazayac, все поняла, спасибо! Буду подбирать, а для профилактики средства такие как Тирет вообще эффективны?! Или есть что то более эффективное ?
Mazayac, Чашка - как раз стенка для гидрозатвора. Правда по конструкции его глубина похоже меньше сантиметра. :)
Тк вставляется не плотно - ее вклеили на силикон чтобы запахи не лезли.
А кусок белой пластмасски вклеили по низу выходного отверстия - чтобы увеличить глубину водяного затвора.
Итого - колхозная попытка доработать неподходящий трап.
lilek2401 написал:Mazayac, чашка была зафиксирована к краям чем то на подобие клея к трапу, когда я сняла решетку то чашка легко вынулась, следовательно отклеилась, и ещё к отверстию трапа была приклеена какая то пластмасса.
lilek2401, замерьте внешний диаметр бортика чашки. Замерьте высоту чашки.
На предмет - подойдет-ли вот это