Перед тем как делать ремонт, собираюсь сделать всю электрику. Набросал схему, прошу раскритиковать Спасибо
19.09.2018 в 11:09:31
Перед тем как делать ремонт, собираюсь сделать всю электрику. Набросал схему, прошу раскритиковать Спасибо
19.09.2018 в 11:12:56
Maksimx13, 2-х УЗО достаточно. А зачем Вам 2 вольтметра?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.09.2018 в 12:06:53
MaSeVi написал: Maksimx13, 2-х УЗО достаточно. А зачем Вам 2 вольтметра?
MaSeVi, Qubino Smart Meter, получая команды из Z-Wave сети на включение или выключение определенного канала реле, передает их на BICOM432 по средствам IR-команд через встроенный инфракрасный порт, а на контактор IKA232 по терминальным портам. Таким образом, данная особенность позволяет подключать и управлять шестью линиями с разнообразной нагрузкой: линиями освещения, электрическими розетками, устройствами с большими пусковыми токами, мощными обогревателями, бойлерами и т.п. Так что это алимент умного дома , а не вольтметр . :)
Да, ни фига.
19.09.2018 в 12:07:35
Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.
19.09.2018 в 12:56:19
TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.
TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?
19.09.2018 в 13:04:03
Maksimx13 написал: прошу раскритиковать
НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Плоховатая надёжность защитного отключения, что особенно критично в старом жилищном фонде!
Плоховатая бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита и без того СЭКОНОМЛЕННОЙ дифзащиты!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Завышено слегка количество групп!
То есть по сути ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи и в то же время ВЫКИДЫВАНИЕ денег на НЕНУЖНЫЕ комплектующие и на повышение благосостояния семей производителей с НАКРУЧЕННЫМИ ценами!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
19.09.2018 в 13:16:39
Maksimx13 написал:
TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.
TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?
Maksimx13, Экономичнее будет на два , но они должны быть на 63 А . Колличество групп света нужно уменьшить объединив по две линии на один АВ . Эти АВ поставить под разные УЗО , так чтобы в зоне где это УЗо сработало розеточные линии оказались запитаны через другое УЗО
Да, ни фига.
19.09.2018 в 13:50:00
Maksimx13, чем не строили схемы приведённые на форуме? Почему ставите ВАР, а не УЗМ Ц? БП для чего? Кондей, водогрей, посудомой, аквастрож, тёплый пол не планируете? Дом какого года и сколько разрешённая мощность? Плита будет моноблоком или планируете ВП+ДШ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.09.2018 в 15:10:27
megrad, Схем на форуме много, по этому сделал свою. Плюс планирую включить в неё элементы умного дома. ВАР или УЗМ-ц - не знал, переделаю на УЗМ-ц, спасибо . БП для питания контроллера умного дома. Кондеев и всего прочего нет. Дом новый. Плита-моноблок
19.09.2018 в 15:11:24
dokar написал:
Maksimx13 написал:
TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.
TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?Maksimx13, Экономичнее будет на два , но они должны быть на 63 А . Колличество групп света нужно уменьшить объединив по две линии на один АВ . Эти АВ поставить под разные УЗО , так чтобы в зоне где это УЗо сработало розеточные линии оказались запитаны через другое УЗО
dokar, Спасибо, вечером переделаю и выложу на проверку
19.09.2018 в 15:20:33
Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома
А сколько контроллер потребляет, сравнивали мощность с возможностями БП? И если контроллер будет стоять в щите, не забывайте, что для него надо тоже место...