Перед тем как делать ремонт, собираюсь сделать всю электрику. Набросал схему, прошу раскритиковать Спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

19.09.2018 в 11:12:56

Maksimx13, 2-х УЗО достаточно. А зачем Вам 2 вольтметра?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

19.09.2018 в 12:06:53

MaSeVi написал: Maksimx13, 2-х УЗО достаточно. А зачем Вам 2 вольтметра?

MaSeVi, Qubino Smart Meter, получая команды из Z-Wave сети на включение или выключение определенного канала реле, передает их на BICOM432 по средствам IR-команд через встроенный инфракрасный порт, а на контактор IKA232 по терминальным портам. Таким образом, данная особенность позволяет подключать и управлять шестью линиями с разнообразной нагрузкой: линиями освещения, электрическими розетками, устройствами с большими пусковыми токами, мощными обогревателями, бойлерами и т.п. Так что это алимент умного дома , а не вольтметр . :)

0

Да, ни фига.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

19.09.2018 в 12:07:35

Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.

0
Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

19.09.2018 в 12:56:19

TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.

TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

19.09.2018 в 13:04:03

Maksimx13 написал: прошу раскритиковать

НЕ согласованы ВДТ с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

Плоховатая надёжность защитного отключения, что особенно критично в старом жилищном фонде!

Плоховатая бесперебойность электроснабжения, что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита и без того СЭКОНОМЛЕННОЙ дифзащиты!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

Завышено слегка количество групп!

То есть по сути ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи и в то же время ВЫКИДЫВАНИЕ денег на НЕНУЖНЫЕ комплектующие и на повышение благосостояния семей производителей с НАКРУЧЕННЫМИ ценами!

Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

19.09.2018 в 13:16:39

Maksimx13 написал:

TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.

TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?

Maksimx13, Экономичнее будет на два , но они должны быть на 63 А . Колличество групп света нужно уменьшить объединив по две линии на один АВ . Эти АВ поставить под разные УЗО , так чтобы в зоне где это УЗо сработало розеточные линии оказались запитаны через другое УЗО

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2018 в 13:50:00

Maksimx13, чем не строили схемы приведённые на форуме? Почему ставите ВАР, а не УЗМ Ц? БП для чего? Кондей, водогрей, посудомой, аквастрож, тёплый пол не планируете? Дом какого года и сколько разрешённая мощность? Плита будет моноблоком или планируете ВП+ДШ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

19.09.2018 в 15:10:27

megrad, Схем на форуме много, по этому сделал свою. Плюс планирую включить в неё элементы умного дома. ВАР или УЗМ-ц - не знал, переделаю на УЗМ-ц, спасибо . БП для питания контроллера умного дома. Кондеев и всего прочего нет. Дом новый. Плита-моноблок

0
Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

19.09.2018 в 15:11:24

dokar написал:

Maksimx13 написал:

TAB написал: Maksimx13, УЗО в вашей схеме следует выбирать типа А с номинальным током 63А.

TAB,
Получается 40-амперные не подойдут? Почему надо 60? Может тогда на 3 УЗО раскидать?

Maksimx13, Экономичнее будет на два , но они должны быть на 63 А . Колличество групп света нужно уменьшить объединив по две линии на один АВ . Эти АВ поставить под разные УЗО , так чтобы в зоне где это УЗо сработало розеточные линии оказались запитаны через другое УЗО

dokar, Спасибо, вечером переделаю и выложу на проверку

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

19.09.2018 в 15:20:33

Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома

А сколько контроллер потребляет, сравнивали мощность с возможностями БП? И если контроллер будет стоять в щите, не забывайте, что для него надо тоже место...