MaSeVi написал:

Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома

А сколько контроллер потребляет, сравнивали мощность с возможностями БП? И если контроллер будет стоять в щите, не забывайте, что для него надо тоже место...

MaSeVi, Контроллер не в щите, пойдёт отдельная линия. А возможности БП с космическим запасом

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2018 в 15:47:27

Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома.

Вынесите из под УЗО.

Maksimx13 написал: Схем на форуме много, по этому сделал свою.

Гордыня или лень?

Maksimx13 написал: переделаю на УЗМ-ц

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

19.09.2018 в 16:17:53

megrad написал:

Maksimx13 написал: БП для питания контроллера умного дома.

Вынесите из под УЗО.

Maksimx13 написал: Схем на форуме много, по этому сделал свою.

Гордыня или лень?

Maksimx13 написал: переделаю на УЗМ-ц

ссылка

megrad, спасибо за ссылку, БП вынесу. Нет, не лень, потратил час, но подходящей для меня не нашел

0
Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.09.2018 в 02:44:00

Согласно всем рекомендациям сделал новую версию. Уменьшил количество автоматов, линии освещения на разных УЗО, тип УЗО - А и на 63а, и поставил УЗМ-50ц Добавил сечение провода, провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ? Все ли теперь правильно? Какими проводами соединить компоненты щита? Очень благодарен за комментарии

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21289

20.09.2018 в 08:25:09

Maksimx13 написал: провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ?

Ну да, АВВГ сейчас в тренде. :yu: После пресловутого приказа.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

20.09.2018 в 08:35:25

Maksimx13 написал:

Согласно всем рекомендациям сделал новую версию. Уменьшил количество автоматов, линии освещения на разных УЗО, тип УЗО - А и на 63а, и поставил УЗМ-50ц Добавил сечение провода, провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ? Все ли теперь правильно? Какими проводами соединить компоненты щита? Очень благодарен за комментарии

Maksimx13,

  1. Счётчик стоит в квартире?
  2. Какой кабель от ЩЭ до квартиры?
  3. На кухне, кроме холодильника, ничего включаться не будет?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2018 в 09:41:17

Maksimx13 написал: Какими проводами соединить компоненты щита?

Шины, провод ПуГВ (ПВ3), ПуВ (ПВ1). Для ПуГВ необходимы наконечники НШВИ, для наконечников свой инструмент для обжима. Сечение мин. 4 мм 2. Все перемычки должны быть непрерывными типа гребёнки

.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.09.2018 в 19:03:29

СтранникXXI написал:

Maksimx13 написал:

Согласно всем рекомендациям сделал новую версию. Уменьшил количество автоматов, линии освещения на разных УЗО, тип УЗО - А и на 63а, и поставил УЗМ-50ц Добавил сечение провода, провод планирую ВВГ, хотя может или АВВГ? Все ли теперь правильно? Какими проводами соединить компоненты щита? Очень благодарен за комментарии

Maksimx13,

  1. Счётчик стоит в квартире?
  2. Какой кабель от ЩЭ до квартиры?
  3. На кухне, кроме холодильника, ничего включаться не будет?

СтранникXXI, Счётчик в квартире. Какой кабель не знаю. На кухне микроволновка, кофеварка, тостер, чайник, и может что-то еще

0
Maksimx13
Maksimx13
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.09.2018 в 19:17:08

megrad написал:

Maksimx13 написал: Какими проводами соединить компоненты щита?

Шины, провод ПуГВ (ПВ3), ПуВ (ПВ1). Для ПуГВ необходимы наконечники НШВИ, для наконечников свой инструмент для обжима. Сечение мин. 4 мм 2. Все перемычки должны быть непрерывными типа гребёнки

.

megrad, спасибо

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.09.2018 в 19:33:16

megrad написал: Сечение мин. 4 мм 2.

Какие нахрен 4 квадрата ??? Самый минимум - 6кв, а лучше 10. Хоть бы на схему посмотрели ради приличия.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2018 в 19:42:26

Vadim 161 написал: Какие нахрен 4 квадрата ???

такие - 4 мм 2 держит 38 А, плюс учесть вариант сборки с кросс модулями. Да, 6 мм 2 идеальный вариант. 10 ка, если только от счётчика до УЗМ... Как вариант шинная разводка от хагера.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.