26.09.2018 в 22:03:30
SB3, так вот и я про то же, в Ваших доводах и объяснениях тоже не складывается.
26.09.2018 в 22:06:31
Хатхи, ну если у вас и как и у edf не складывается) - я не виноват). Или вы где-то нашли,что розетки можно длительно грузить на 20А?) Ну,чьи-то выводы не нормы. А в ГОСТе грузить розетки на ток больше номинального прямых разрешений нет и других я не увидел).
26.09.2018 в 22:06:32
SB3 написал: СтранникXXI, нет, не понимаю). Мне в Миеле написать,чтобы потом вам стыдно стало?). Он-edf у себя к примеру лет 10 назад сопротивление петли фаза-ноль померил перед установкой этой посудомойки?) Там может В10А только проходил и проходит). По вашему вопросу отвечал выше - по поводу что произойдет страшного,//www.mastergrad.com/forums/t284499-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-odnokomnatnoy-kvartiry/?p=6432856#post6432856 подключая "шлейфом", что до сих пор делают - вы перегружаете контакты ближайшей к АВ розетки к примеру). Да и при не отключении от 20х1,13=22,6А - может встать вопрос и о допустимом токе кабеля. Вы это не знаете, не понимаете или прикидывайтесь?) По поводу светодиодных ламп, где гарантия, что стоять будут всегда они, а не вернетесь к "нагревательным приборам"))) или как сейчас обычные лампочки называют? Снова, кто сказал, что АВ на 16А сработает на вашей линии при к.з. и чем на АВ на 10А при выключателях на 10А), вам не подойдет?
С таким же успехом можно подойти к вопросу зачем РЕ ответвлением подключать?) Что страшного случится, при двухступенчатой защите по УЗО и правильно подобранных кабелях и АВ, если подключать РЕ в блоке розеток шлейфом?)
SB3, а если разводка сделана через коробку, как я перегружают контакты ближайшей розетки к АВ? Тут и у Вас не складывается)
26.09.2018 в 22:11:24
Хатхи написал:
SB3**, а если разводка сделана через коробку, как я перегружают контакты ближайшей розетки к АВ? Тут и у Вас не складывается)
Хатхи, я вам уже отвечал - вы искусственно ограничиваете подключаемую мощность через такие розетки). Вы читайте иногда,что вам отвечают). А полное включение, особенно при 25А АВ - 32А на двух розетках уже стопудово создает достаточно длительную перегрузку на кабель и не важно,что время будет ограничено - это ведет к уменьшению срока службы кабеля).
26.09.2018 в 22:12:29
SB3 написал: Хатхи, ну если у вас и как и у edf не складывается) - я не виноват). Или вы где-то нашли,что розетки можно длительно грузить на 20А?) Ну,чьи-то выводы не нормы. А в ГОСТе грузить розетки на ток больше номинального прямых разрешений нет и других я не увидел).
SB3, Ещё раз... Я не гружу одну розетку более 16А. Этого делать нельзя. Пост выше, ответьте пожалуйста?
26.09.2018 в 22:13:53
SB3 написал:
Хатхи написал:
SB3**, а если разводка сделана через коробку, как я перегружают контакты ближайшей розетки к АВ? Тут и у Вас не складывается)
Хатхи, я вам уже отвечал - вы искусственно ограничиваете подключаемую мощность через такие розетки). Вы читайте иногда,что вам отвечают). А полное включение, особенно при 25А АВ - 32А на двух розетках уже стопудово создает достаточно длительную перегрузку на кабель и не важно,что время будет ограничено - это ведет к уменьшению срока службы кабеля). И не надо забалтывать тему обильным цитированием.
SB3, мы с Вами говорили про 20 ампер.
26.09.2018 в 22:14:45
Хатхи написал:
SB3 написал: Хатхи, ну если у вас и как и у edf не складывается) - я не виноват). Или вы где-то нашли,что розетки можно длительно грузить на 20А?) Ну,чьи-то выводы не нормы. А в ГОСТе грузить розетки на ток больше номинального прямых разрешений нет и других я не увидел).
SB3, Ещё раз... Я не гружу одну розетку более 16А. Этого делать нельзя. Пост выше, ответьте пожалуйста?
Хатхи, я вам выше ответил))) вы 2 по 16 нагрузить можете. Понятно?) Вы не грузите, а другие могут). Хотя если у вас 1+1 не складывается, не знаю как вы 16+16 сможете... Ну пусть там 20А будет,что изменится?)) 20*1,45 = 29А хотите отключать в течение часа?)))
26.09.2018 в 22:19:15
SB3 написал:
Хатхи написал:
SB3 написал: Хатхи, ну если у вас и как и у edf не складывается) - я не виноват). Или вы где-то нашли,что розетки можно длительно грузить на 20А?) Ну,чьи-то выводы не нормы. А в ГОСТе грузить розетки на ток больше номинального прямых разрешений нет и других я не увидел).
SB3, Ещё раз... Я не гружу одну розетку более 16А. Этого делать нельзя. Пост выше, ответьте пожалуйста?
Хатхи, я вам выше ответил))) вы 2 по 16 нагрузить можете. Понятно?) Вы не грузите, а другие могут). Хотя если у вас 1+1 не складывается, не знаю как вы 16+16 сможете... Ну пусть там 20А будет,что изменится?))
SB3, Так. У меня 2 розетки подключены через коробку. На них установлен АВ 20А. Включив в каждую розетку по 16А, что будет? А то что кто то в одну розетку включает 5кВт, это Вас уже не волнует, что они нарушают норматив? Но упорно мне объясняете что 20А АВ нельзя по каким то нормативам. Не странно ли?
26.09.2018 в 22:20:51
Хатхи, я вам выше всё ответил). Вы допускаете достаточно длительно сверхток для кабеля. Если не можете понять - не обращайтесь ко мне, я вам объяснить не смогу :)
26.09.2018 в 22:21:28
SB3, если на двух розетках по 16А и АВ 20А. Он просто отрубится. Где нарушение? На сколько я перегрузил кабель? И через какое время сработает АВ?
26.09.2018 в 22:25:52
Хатхи написал: SB3, если на двух розетках по 16А и АВ 20А. Он просто отрубится. Где нарушение? На сколько я перегрузил кабель? И через какое время сработает АВ?
Хатхи, ещё раз - выше все написано,вы меньше пишите, больше читайте).