SB3 написал: СтранникXXI, вчера рассматривали или вы не понимаете написанный текст?) Что там ГОСТ допускает для розетки подключенной к кабелю 2,5мм.кв.?)
SB3, Вы что, придуриваетесь? Ваша реплика: "значит, Вы допускаете перегрузку для кабеля 20Ах1,45 в течение часа" Мой ответ: допускает ГОСТ 50571.4.43.
SB3 написал:
ebf написал:
SB3 написал: и что они глубоко не правы скажите).
Конэчно :) По ГОСТ 16А розетка проходит испытания током 22А и если она его выдерживает ,то она соответствует ГОСТ и может использоваться по прямому назначению.Соответсвенно любая розетка выпущенная в соответствии с ГОСТ сохраняет работоспособность и целостность вплоть до 22А .Надеюсь ПОНЯЛИ.
ebf, похоже вы ничего не поняли или занимаетесь сознательным троллингом :) Зачем проводятся испытания током 22А?) Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)
А как ВЫ думаете, зачем?