СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.09.2018 в 21:38:42

SB3 написал: СтранникXXI, вчера рассматривали или вы не понимаете написанный текст?) Что там ГОСТ допускает для розетки подключенной к кабелю 2,5мм.кв.?)

SB3, Вы что, придуриваетесь? Ваша реплика: "значит, Вы допускаете перегрузку для кабеля 20Ах1,45 в течение часа" Мой ответ: допускает ГОСТ 50571.4.43.

SB3 написал:

ebf написал:

SB3 написал: и что они глубоко не правы скажите).

Конэчно :) По ГОСТ 16А розетка проходит испытания током 22А и если она его выдерживает ,то она соответствует ГОСТ и может использоваться по прямому назначению.Соответсвенно любая розетка выпущенная в соответствии с ГОСТ сохраняет работоспособность и целостность вплоть до 22А .Надеюсь ПОНЯЛИ.

ebf, похоже вы ничего не поняли или занимаетесь сознательным троллингом :) Зачем проводятся испытания током 22А?) Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)

А как ВЫ думаете, зачем?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2018 в 22:17:34

ebf написал:

SB3 написал: Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)

Как же нет, если её испытали при 22А ,вот эти 6А и есть допуск .А у АВ16А этот допуск аж 7А (это вам для справки)

ebf, так в каком госте эти 6-7А названы "допуском" и какой производитель их допускает? АВВ не допускает) Вы там ещё испытание импульсным напряжением вроде посмотрите и заявите что ОПН не нужны, третий класс по крайней мере)))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.09.2018 в 22:27:29

SB3 написал:

ebf написал:

SB3 написал: Почему же тогда номинальный ток розетки 16А и нет никаких допусков на сверхток, включая допусков от производителей ? :)

Как же нет, если её испытали при 22А ,вот эти 6А и есть допуск .А у АВ16А этот допуск аж 7А (это вам для справки)

ebf, так в каком госте эти 6-7А названы "допуском" и какой производитель их допускает? АВВ не допускает) Вы там ещё испытание импульсным напряжением вроде посмотрите и заявите что ОПН не нужны, третий класс по крайней мере)))

SB3, Вы допускаете установку АВ 16А на линию с розеткой 16А?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.09.2018 в 22:40:39

SB3 написал: АВВ не допускает)

Они выпускают розетки не соответствующие МЭК, вы понимаете, что говорите :killyourselfbywall:
А не знать, что у АВ16А допуск 7А, это уже за гранью . :D

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2018 в 23:52:48

ebf, вы не сказали для чего проводят испытания?) Вы им напишите и скажите, что они чушь несут). На сайте есть мэил). А-то тут строчить вы "герой"). Вы тоже куда-то устройтесь, а-то второй день тут свою чушь строчите. Или уже всё - никуда...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 07:25:38

SB3 написал: ebf, вы не сказали для чего проводят испытания?) Вы им напишите и скажите, что они чушь несут). На сайте есть мэил). А-то тут строчить вы "герой"). Вы тоже куда-то устройтесь, а-то второй день тут свою чушь строчите. Или уже всё - никуда...

SB3, ВЫ тоже не сказали, зачем. Уж будьте так любезны, разъясните нам, тёным.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2018 в 17:20:06

ebf, СтранникXXI, всё бьётесь в печурке с огнём? :swoon

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 17:24:46

megrad написал: ebf, СтранникXXI, всё бьётесь в печурке с огнём? :swoon

megrad, уже нет.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2018 в 02:59:37

:p не официальный ( официальный можете получить сами) ответ IEK : "... Если учесть гарантированный ток расцепления модульного автоматического выключателя 1,45In в течении 1 часа (модульные автоматические выключатели IEK соответствуют ГОСТ Р 50345-2010, а ГОСТ Р 50031-2012 в настоящее время не действует) и то, что розетки с номинальным током 16А должны в течении 1 часа выдерживать ток 22А, для защиты розетки с номинальным током 16А рекомендуем использовать автоматический выключатель с номинальным током 13А. Розетки с номинальным током 16А торговой марки IEK допускают длительное протекание тока 16А...."

"Приехали" :D

АВВ думает вторую неделю над вопросом какой же АВ "ставить" на их 16А розетки :)

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

13.10.2018 в 03:21:29

SB3 написал: не официальный . . . ответ IEK : . . . для защиты розетки с номинальным током 16А рекомендуем использовать автоматический выключатель с номинальным током 13А

А сама то ИЕК производит АВ на 13 А? А то встречаются в продаже только 10 А и 16 А.

0

ИМХО (IMHO)

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2018 в 03:25:36

ADM05 написал:

SB3 написал: не официальный . . . ответ IEK : . . . для защиты розетки с номинальным током 16А рекомендуем использовать автоматический выключатель с номинальным током 13А

А сама то ИЕК производит АВ на 13 А? А то встречаются в продаже только 10 А и 16 А.

ADM05, не судьба зайти на оф. сайт?) Конечно производит) MVA21-2-013-B к примеру

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу