27.09.2018 в 11:13:56
dokar написал: Хатхи, Сейчас вам скажут - 21 А. Одного трехжильного.
dokar, Не скажет, это будет уже за гранью
27.09.2018 в 13:05:52
ebf написал: СтранникXXI, Хатхи, Надежда,умирает последней ? :)
ebf, да как-то всё хотелось достучаться, но, похоже, бессмысленно... Что ж, каждый волен заблуждаться по-своему...
27.09.2018 в 14:41:20
Вам ещё раз говорят- розетки на 16А, вилки на 16А, приборы с такими вилками до 3.5кВт. Что бы вы там не писали - 16А АВ на всё это. Допускаете для кабеля, но не для розетки 25А - ОК, значит вы допускайте и перегрузку для кабеля 20х1.45 в течение часа) при подключении двух розеток любым способом, а это уже сверхток для кабеля и розеток, если они - розетки соединены шлейфом. Мне не понятно, на форуме нет нормальных электриков- мужиков , которые могут осадить эту компанию?) Почему вообще допускаются опасные советы?
27.09.2018 в 14:44:56
SB3 написал: Вам ещё раз говорят- розетки на 16А, вилки на 16А
Нормативы в студию.
SB3 написал: ОК, значит вы допускает и перекрузку для кабеля 20х1.43 в течение часа
Представляете :a
SB3 написал: Мне не понятно, на форуме нет нормальных электриков- мужиков , которые могут осадить эту компанию?
Мадам, вы танцуете?
SB3 написал: Почему вообще допускаются опасные советы?
Это ПУЭ допускает! :net:
27.09.2018 в 14:46:46
SB3 написал: осадить эту компанию?)
Где зондеркоманда ? Срочно АТО надо провести , иш!)))
27.09.2018 в 14:48:40
Хатхи9, нормативы на розетки вчера рассматривали - 16А там макс. и больше ничего, иначе пункт сюда о каком-то разрешенном другом значении). Пункт ПУЭ в студию , который допускает длительное превышение номинального тока для розеток и любого электроприбора и т.д. :)
27.09.2018 в 14:50:30
SB3 написал: нормативы на розетки вчера рассматривали - 16А там макс. и больше ничего
Тогда на каком основании Вы утверждаете, что линию розеток нельзя защищать АВ20? Или это, чисто Ваше суждение, и значит иначе быть не может?
27.09.2018 в 14:58:17
SB3 написал: если они - розетки соединены шлейфом. Мне не понятно
А Вы посмотрите характеристики клемм под кабель 2,5кв? Может сложится? Помните про две группы клемм?
27.09.2018 в 15:08:40
К примеру АВВ заявляет для своих розеток 16А и 250В. Вот по напряжению они допускают отклонения как по ГОСТ плюс-минус 10% от 230В. А по 16А - неа, не более и всё). Звонил))). А теперь сами позвоните им и расскажите про клеммы, про 25А на кабель и прочий бред), и что они глубоко не правы скажите).
27.09.2018 в 15:11:23
SB3 написал: К примеру АВВ заявляет для своих розеток 16А и 250В. Вот по напряжению они допускают отклонения как по ГОСТ плюс-минус 10% от 230В.
Это Вы про АВ или розетку?
27.09.2018 в 15:13:05
SB3 написал: Вот по напряжению они допускают отклонения как по ГОСТ плюс-минус 10% от 230В.
Ну!!! Все правильно, а автомат защиты то тут при чем?