Товарищу народные умельцы подключили биметаллическую батарею к чугунной в соседней комнате по схеме на рисунке. Черными прямоугольниками нарисовал краны. Система однотрубная, 2 этаж кирпичной пятиэтажки. Когда дали отопление, биметаллическая батарея не греется, краны открыты, воздух он спустил, у меня есть подозрения что данное подключение работать не будет так как батареи подключены параллельно.
Специалистов прошу прокомментировать данную ситуацию.
Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10 метров - сильно
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала, как на системах ЕЦ.
Inch1964 написал:
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
плюс - какие фиттинги, повороты и тд.... нужна полная схема.
Впрочем, если автор ответит, что подключено 16м металлопластом, то остальные вопросы отпадают
Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.
Inch1964,
Уточнил:
Подача сверху
Байпаса как оказалось вообще нет
От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
Краны полнопроходные
Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу
Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?
А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.
Inch1964,
Уточнил:
Подача сверху
Байпаса как оказалось вообще нет
От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
Краны полнопроходные
Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу
Klinok77, Это творение не будет работать никогда.
И исправить его нет никакой возможности, разве что полная кардинальная переделка системы с заменой чугуна...
Повторюсь
BV написал:
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала,
и добавлю - строго горизонтально, без перепадов от чугуна до нового радиатора.
Klinok77 написал: BV,
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?
Klinok77, с минимальными потерями - скорее НЕТ, либо с сохранением конфигурации труб - сложно, с расчетом, автоматическими регуляторами, воздухоотводчиками и доп насосом. Но это уже не лезет под понятие "минимальные потери", тк будет дороже и радиатора, и труб и сделанной работы.
С радикальной переделкой всего, заменой труб и приборов отопления, но без насоса - скорее ДА.
BV, Спасибо за советы, завтра "обрадую" товарища. В этом году померзнут видимо в этой комнате без батареи, на следующее лето надо будет с грамотными специалистами все переделывать...
Klinok77, что за дом? Частный или МКД? Этаж/этажей? Откуда отопление берется? Почему комната без батареи? Зачем странное место батареи - не под окном, а у двери?
BV, пятиэтажка, бывшее военное общежитие, отопление центральное, квартира на 3 этаже, стояк приходит с верхнего этажа. В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак. Решили провести так, те кто делал а делали летом и не проверить было, обещали что будет работать, я в работоспособности сразу сомневался, но меня не послушали.
Klinok77, если бы схема была такой, как на первой картинке, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию. Единственная сила, которая могла бы двигать воду в дальней батарее - гравитационный перепад из-за остывания воды в радиаторе. Но для начала процесса остывания вода должна дойти до второго радиатора горячей. Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее. Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики. Без них вода и не подумает двигаться. В сегодняшнем состоянии дальнюю батарею нагреет только недорогой китайский электрический насос, врезанный в любую из труб. Насос должен быть слабым, что то типа 20-20. Можно и ещё слабее насос использовать, но с воздухоотводчиками.
cineman, а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?
Посмотрел вот такой: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40
Технические характеристики:
напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
температура перекачиваемой жидкости: -10 °С…+110 °С;
температура окружающего воздуха: +1 °С…+40 °С;
максимальное рабочее давление: 10 бар;
напор до: 4 м;
расход до: 2,4 м³/час;
потребляемая мощность: 1 скорость – 35 Вт, 2 скорость – 50 Вт, 3 скорость - 70 Вт;
Это было написано применительно к первой картинке. Такие схемы запускаются в начале отопительного сезона путём слива холодной воды из дальнего радиатора. Достаточно заполнить радиатор горячей водой, и будет вам скорость.
BV написал:
не на опусках, а в верхних точках петель
А идите вы.... искать верхнюю точку на горизонтальной трубе. Воздушник устанавливается над опуском. Гонимые расходом пузыри легко пройдут неявную верхнюю точку и скопятся над опуском.
BV написал:
а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор