Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2018 в 08:01:13

Klinok77 написал: а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления? Посмотрел вот такой:

Выбирайте Грюндфос UP 15-14N

Главное - правильно подключить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138369

20.09.2018 в 09:20:38

cineman написал: , можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию.

это никак не поможет горячей воде пойти вниз

cineman написал: Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее.

там нулевая скорость

cineman написал: Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики.

не на опусках, а в верхних точках петель

Klinok77 написал: а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

домовой нет, а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.09.2018 в 10:06:38

Klinok77 написал: а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

Большая чугунная батарея будет достаточной развязкой, как целый колчан гидрострелок.

Klinok77 написал: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40

Если без установки воздухоотводчиков, то сойдёт, но стоит поискать слабее - 20/20

BV написал: это никак не поможет горячей воде пойти вниз

Поможет, если донести её горячей до радиатора и там охладить.

BV написал: там нулевая скорость

Это было написано применительно к первой картинке. Такие схемы запускаются в начале отопительного сезона путём слива холодной воды из дальнего радиатора. Достаточно заполнить радиатор горячей водой, и будет вам скорость.

BV написал: не на опусках, а в верхних точках петель

А идите вы.... искать верхнюю точку на горизонтальной трубе. Воздушник устанавливается над опуском. Гонимые расходом пузыри легко пройдут неявную верхнюю точку и скопятся над опуском.

BV написал: а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

Это однотрубка без бай-пасса.

0
Klinok77
Klinok77
Новичок

Регистрация: 19.09.2018

Томск

Сообщений: 13

20.09.2018 в 13:31:44

Всем большое спасибо за советы, есть пища для размышлений

0