24.09.2018 в 18:59:38
Приобрел газовую колонку ARISTON FAST R ONM 14. Из инструкции по эксплуатации диаметр дымохода равен 132 мм.. После прозвонки и посещения магазинов выяснил, что такого диаметра дымохода (из нержавейки или оцинковки) нет в продаже. Ближайшие диаметры - 130 и 135 мм.. Что можно сделать в такой ситуации?
25.09.2018 в 07:59:56
sazonov_a.v написал: Из инструкции по эксплуатации диаметр дымохода равен 132 мм..
Сомневаюсь...
sazonov_a.v написал: Что можно сделать в такой ситуации?
Спокойно смонтировать 130. Уверен, что Ваша колонка как раз под этот диаметр и сделана. 130-ка как раз точно сядет в 132мм.
26.09.2018 в 16:28:37
В инструкции четко написано диаметр патрубка 132 мм. Получается, что больше подходит 135 мм. дымоход. Насколько я понимаю, что дымоход должен одеваться на патрубок колонки, а не вставляться в него. Если применить 135 мм. дымоход то не получится ли подсос ?. Стоит ли в этом случае применять какой-то герметик или какой-нибудь другой уплотнитель ?. Спасибо.
26.09.2018 в 20:10:30
В старых советских колонках так и было: труба одевалась на патрубок. А во всех современных - вставляется. Посмотрите внутрь патрубка, там должна быть отбортовка, на которую и опирается труба. Так что не ищите себе приключений.
26.09.2018 в 20:39:00
Действительно я смотрел на старую колонку ВПГ 23. Спасибо!!!
05.11.2018 в 23:09:09
Со времени последнего сообщения прошло достаточно времени. Были серьезные проблемы. Вопрос по дымоходу остался. Я сфоткал колонку. Является ли такая просечка в 3 местах на патрубке колонки отбортовкой или она (отбортовка) должна быть сплошной?
При установке 130 дымохода во внутрь патрубка остаются маленькие дырки. Так примут газовики?
06.11.2018 в 01:27:31
sazonov_a.v написал: Является ли такая просечка в 3 местах на патрубке колонки отбортовкой
да
sazonov_a.v написал: При установке 130 дымохода во внутрь патрубка остаются маленькие дырки.
где просечки ?
Может так уплотнить
06.11.2018 в 08:02:05
sazonov_a.v написал: Так примут газовики?
Куда они денутся, если такова конструкция колонки. В крайнем случае, проклейте алюминиевым скотчем - и всех делов. А если у труб есть развальцовка, то срежьте часть раструба до развальцовки, так, чтобы валик сел на раструб, вот и не будет щелей.
07.11.2018 в 11:00:57
Буду монтировать 130 дымоход, а сверху (как посоветовал BV) поставлю хомут. Спасибо всем!
07.11.2018 в 11:08:17
BV написал: где просечки ?
Да. Буду монтировать 130 дымоход, а сверху (как посоветовал BV) поставлю хомут. Спасибо всем!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.