Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.09.2018 в 04:52:36

prihodkods написал: И естественно это всё замуровал.

Ну это как раз противоестественно ;)

prihodkods написал: кабелем 4±1мм

Тут даже 0.1 влияет на сечение , а целый миллиметр ...

prihodkods написал: стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников,

Ну необслуживаемые соединения это пайка, сварка, опрессовка, а всё остальное я бы не стал "замуровывать" и что бы не беспокоится, проще переделать, например опрессовать и термоусадкой с клеем заизолировать.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.09.2018 в 07:07:15

Замуровывать можно только неоазъемные соединения. Так что лучше побеспокоиться, и переделать.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.09.2018 в 00:35:40

prihodkods написал: стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции?

Однозначно, стОит (причины указаны ранее).

prihodkods написал: Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат?

Вообще то, тут нет взаимосвязи... ;) А вот смысл имело, сначала спросить, а потом сделать... это помогает избежать двойной (тройной) работы и лишних затрат.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114253

28.09.2018 в 00:38:29

prihodkods написал: Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!

prihodkods, Стоит переделать замурованные клеммники на опрессовку (или пайку)

prihodkods написал: 4±1мм,

С рынка ? Такой разброс!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 10:26:58

prihodkods написал: Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!

prihodkods, поместить это соединение в коробку и оставить её доступной было никак нельзя? Какие именно Ваги? Какая мощность плиты? УЗО с Вашим вопросом никак не связано. Оно нужно в принципе.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 10:28:13

BV написал: С рынка ? Такой разброс!

Неизвестно, чем и как товарищ мерил, и что он там намерил.

0
Аватар пользователя
prihodkods

Местный

Регистрация: 27.09.2018

Томск

Сообщений: 3

28.09.2018 в 10:36:48

СтранникXXI написал:

prihodkods написал: Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!

prihodkods, поместить это соединение в коробку и оставить её доступной было никак нельзя? Какие именно Ваги? Какая мощность плиты? УЗО с Вашим вопросом никак не связано. Оно нужно в принципе.

СтранникXXI, соединение я спрятал в старый подрозетник, закрыл крышкой, а сверху плитка. Другой коробки никак не сделать

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 10:39:39

prihodkods написал: а сверху плитка

Вот это не гут. Доступа нет. Какая мощность плиты и какие именно ваги?

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

28.09.2018 в 10:50:06

СтранникXXI написал: Вот это не гут. Доступа нет.

Но ведь одну плитку можно посадить отдельно на клей. Клей подобрать соответственно, что бы была возможность данную плитку демонтировать. Понимаю, что это все "огород", но хоть выбрать меньшее из зол)

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12253

28.09.2018 в 10:51:08

prihodkods написал: Дополнительная розетка от розетки электроплиты . . . Перенёс розетку эл. плиты . . .

Уточните. Вы установили дополнительную, т.е. вторую розетку или перенесли существующую? Это немного разные вещи. :yu: ;)

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

28.09.2018 в 11:03:05

Хатхи написал:

СтранникXXI написал: Вот это не гут. Доступа нет.

Но ведь одну плитку можно посадить отдельно на клей. Клей подобрать соответственно, что бы была возможность данную плитку демонтировать. Понимаю, что это все "огород", но хоть выбрать меньшее из зол)

Хатхи, вряд ли ТС так сделал.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

30.09.2018 в 00:56:31

prihodkods написал: розетку эл. плиты кабелем 4±1мм,

Непонятно: кабель сечением 4мм или кабель 4-х жильный, сеч 1мм?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.10.2018 в 13:03:15

prihodkods написал: И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А.

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека хотя бы в общем разбирающегося в электрике НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???, а так же в других темах!

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать в работе за деньги заказчика только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!

ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!

Соединения НУЖНО делать пайкой, сваркой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с одновременным зажимом под два винта одновременно!

.

prihodkods написал: Может после такого имеет смысл установить УЗО

Дифзащита в квартире НУЖНА на каждую группу в любом случае!

Лучше на 10 мА!

По устаревшей информации с такой уставкой на 40А есть как минимум у двух производителей! .

prihodkods написал: или диф. автомат?

В вновь проектируемых щитах не относится к лучшим решениям!

Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, так как, например, моя рекомендация на протяжении примерно 10 лет, что на освещение НУЖНА дифзащита, насколько мне известно, появилась в МЭК только в 2017 году.