luzgin, По сути это косяк застройщика и организации которая делала подключение и сбор щита. Вот им теперь надо это все исправить! Квартиры уже сданы?
28.09.2018 в 15:36:17
luzgin, По сути это косяк застройщика и организации которая делала подключение и сбор щита. Вот им теперь надо это все исправить! Квартиры уже сданы?
28.09.2018 в 15:50:56
ПPOPAБ написал: Более того все четыре независимых ввода должны быть соединены заземляющим магистральным проводником внутри здания.
Обоснование можете привести?
28.09.2018 в 15:53:36
СтранникXXI написал: Обоснование можете привести?
Если не ошибусь, все многоквартирные дома (новостройки) сейчас должны иметь систему TN-C-S, а тут вообще не понятно что за система.
28.09.2018 в 15:59:11
luzgin написал: газ -магистраль:пластик выход из земли:металл . после счетчика газа диэлектрические втулки
Счётчик на улице, ввод газа через стену?
28.09.2018 в 16:00:38
СтранникXXI написал: Хатхи, да тут как бы и не совсем многоквартирный дом, ввод у каждого свой.
Так я про то и говорил, что жить в этом доме нельзя. Какая разница как заведены ввода в квартиры, вводной щит то общий, здание одно, линия питания одна. И система должна быть ОДНА.
28.09.2018 в 16:02:49
Это как делать зануление в розетке, только масштабы другие :swoon
28.09.2018 в 16:06:45
СтранникXXI написал: Четыре.
Со столба. Хорошо, можно делать зануление в розетке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу