01.10.2018 в 19:38:49
Radio написал: Предполагаю, если делать всё как положено
А как иначе то ??? Как в старом анекдоте про 50% ..?
Radio написал:
- то ПРОРАБ не написал и малой части.
Про "всё" как бы речь и не шла... Лишь о добыче РЕ проводника в рядом стоящих домиках.
Radio написал: Ибо действительно совершенству нет предела.
Есть элементарное соблюдение обязательных требований норм и Правил.
luzgin написал: я ж не буду это за свои деньги ставить
От вас требуют нарушения норм или их соблюдения но за собственный счет ?
СтранникXXI написал:
- а Вы - профессионал, который с правилами и нормами должен быть знаком, но монтаж произвёл с грубым нарушением оных.
Именно... В глазах суда - заказчик глупый печальный лох. А luzgin - хитрый злодей, с профильным образованием и стажем работы по специальности, да еще нарушающий не только ПУЭ но и налоговый кодекс.
01.10.2018 в 19:42:43
ПPOPAБ написал: Есть элементарное соблюдение обязательных требований норм и Правил.
Это сегодня они правила, а завтра откровенное зло, как пуэ-0, наука же не стоит на месте :)
01.10.2018 в 20:25:22
luzgin написал: к 4м помещениям через 4 счетчика по 4м кабелям 4х16 к 4м РЩ приходят по 4 фазы и N.
Это уже имеется...
luzgin написал: возле каждого РЩ я выполняю контур заземления (4 шт)и разделяю N (?)
Контур это - горизонтальный заземлитель вокруг периметра здания! Если расстояния между повторным заземлением у опоры и ближайшими зданиями, а так-же зданиями между собой менее 15 метров заземляющее устройство следует объединить. Например так:

Иначе велик риск получить шаговое напряжение в зоне растекания заземляющих устройств! В/или на ВЛ над ЩУ необходимо установить ОПН-0,4 (УЗИП)
luzgin написал: и разделяю N (?) на ГЗШ в каждом РЩ на N и РЕ
Именно. На ГЗШ присоединяется N ВЛ и PE от ЗУ. И от неё-же выполняется ответвление на N шину.
luzgin написал: ставлю УЗО и АВ
Щиточки явно тесноваты за сим можно воспользоваться рекомендацией по установке "противопожарного" УЗО и защиты от длительных перенапряжений в виде АВДТ (диффавтомата) С ХХ А (сколько там на вводе?) S 100 мА 275 В. Розеточные группы в обязательном порядке должны быть под ВДТ не более 30 мА.
В помещение ванной и котельной проложить провод СУП ж/з ПВ-3 6 мм.кв.
02.10.2018 в 08:24:39
Щиточки явно тесноваты за сим можно воспользоваться рекомендацией по установке "противопожарного" УЗО и защиты от длительных перенапряжений в виде АВДТ (диффавтомата) С ХХ А (сколько там на вводе?) S 100 мА 275 В. Розеточные группы в обязательном порядке должны быть под ВДТ не более 30 мА.
шиточки я еще не показывал по факту там (60 м2) 2 розеточных линии и 1 освещение эконом вариант: узо 30мА (63) на вводе. и 3 АВ щиты вроде по 12 мест все должно влезть