Radio написал:

luzgin написал: щит в доме

Чего он такой незавидный? И где узо? Или это временный, для стройки?

Radio, Вы ли это? :)

Radio написал: luzgin, кстати, у вас в ЩУ клемма подгорает. Непорядок.

Возможно, это ржавчина от крышки.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.10.2018 в 19:38:49

Radio написал: Предполагаю, если делать всё как положено

А как иначе то ??? Как в старом анекдоте про 50% ..?

Radio написал:

  • то ПРОРАБ не написал и малой части.

Про "всё" как бы речь и не шла... Лишь о добыче РЕ проводника в рядом стоящих домиках.

Radio написал: Ибо действительно совершенству нет предела.

Есть элементарное соблюдение обязательных требований норм и Правил.

luzgin написал: я ж не буду это за свои деньги ставить

От вас требуют нарушения норм или их соблюдения но за собственный счет ?

СтранникXXI написал:

  • а Вы - профессионал, который с правилами и нормами должен быть знаком, но монтаж произвёл с грубым нарушением оных.

Именно... В глазах суда - заказчик глупый печальный лох. А luzgin - хитрый злодей, с профильным образованием и стажем работы по специальности, да еще нарушающий не только ПУЭ но и налоговый кодекс.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21860

01.10.2018 в 19:42:43

ПPOPAБ написал: Есть элементарное соблюдение обязательных требований норм и Правил.

Это сегодня они правила, а завтра откровенное зло, как пуэ-0, наука же не стоит на месте :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.10.2018 в 20:25:22

luzgin написал: к 4м помещениям через 4 счетчика по 4м кабелям 4х16 к 4м РЩ приходят по 4 фазы и N.

Это уже имеется...

luzgin написал: возле каждого РЩ я выполняю контур заземления (4 шт)и разделяю N (?)

Контур это - горизонтальный заземлитель вокруг периметра здания! Если расстояния между повторным заземлением у опоры и ближайшими зданиями, а так-же зданиями между собой менее 15 метров заземляющее устройство следует объединить. Например так:

Иначе велик риск получить шаговое напряжение в зоне растекания заземляющих устройств! В/или на ВЛ над ЩУ необходимо установить ОПН-0,4 (УЗИП)

luzgin написал: и разделяю N (?) на ГЗШ в каждом РЩ на N и РЕ

Именно. На ГЗШ присоединяется N ВЛ и PE от ЗУ. И от неё-же выполняется ответвление на N шину.

luzgin написал: ставлю УЗО и АВ

Щиточки явно тесноваты за сим можно воспользоваться рекомендацией по установке "противопожарного" УЗО и защиты от длительных перенапряжений в виде АВДТ (диффавтомата) С ХХ А (сколько там на вводе?) S 100 мА 275 В. Розеточные группы в обязательном порядке должны быть под ВДТ не более 30 мА.

В помещение ванной и котельной проложить провод СУП ж/з ПВ-3 6 мм.кв.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.10.2018 в 20:26:22

Radio написал: Это сегодня они правила

Вот сегодня и выполняйте!

Radio написал: а завтра откровенное зло

Закон обратной силы не имеет!

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

02.10.2018 в 08:24:39

Щиточки явно тесноваты за сим можно воспользоваться рекомендацией по установке "противопожарного" УЗО и защиты от длительных перенапряжений в виде АВДТ (диффавтомата) С ХХ А (сколько там на вводе?) S 100 мА 275 В. Розеточные группы в обязательном порядке должны быть под ВДТ не более 30 мА.

шиточки я еще не показывал по факту там (60 м2) 2 розеточных линии и 1 освещение эконом вариант: узо 30мА (63) на вводе. и 3 АВ щиты вроде по 12 мест все должно влезть