02.10.2018 в 12:13:55
gdmorozova, выносной датчик позволит минимизировать объём работ переделки. Никакой сложности с прокладкой капиллярной трубки нет, тем более за радиатором. Ну разве что кошки или маленькие дети любят порой за неё подёргать :)
Шторы будут у Вас? Если да - выносной датчик крайне желателен, независимо от ориентации термоголовки!
03.10.2018 в 10:59:04
Уважаемые консультанты форума! Демонтаж термоголовки немного нагрел радиаторы. Буду дальше решать проблему. Советую всем, кто планирует поставить терморегуляторы, изучить "Руководство для специалистов. Термостатический вентиль" и почитать рекомендации консультантов с форума. Если мастер будет уверять, что все "ОК", то после своих мучений, я бы посоветовала попробовать на одном радиаторе, если все устраивает и работает- ставить дальше, иначе можно остаться без отопления. Сделано множество звонков в к крупным продавцам, и только 2 человека сразу смогли понять проблему, остальные давали неправильные советы. Поэтому лучше обращаться к консультантам форума, которым еще раз огромная благодарность за помощь!
03.10.2018 в 19:04:17
gdmorozova, смотрите клапан забился внутри
12.10.2018 в 23:24:07
Mazayac, а почему бы к уже установленному термоклапану (если он конечно для однотрубки) не использовать термоголовку через угловой переходник ?
12.10.2018 в 23:52:20
Inch1964 написал: И когда будем ориентироваться на Kv, то увидим, что у Данфосса РТР-Г он почти вдвое выше, чем у Валтек ВТ.033 (034). Или в разы выше, чем у других брендов (насколько мне известно)
BV написал: Разве?
Не верьте, а проверьте по техдокам производителей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.10.2018 в 00:00:06
gdmorozova написал: Получается, что если ставить т/вентиль угловой + т/головка встает вертикально, что не правильно (так сделано у меня).
Если жаль денег на термоголовку с выносным датчиком, то чтобы ось термоголовки была расположена верно, нужно использовать либо трехосевые термоклапаны, либо осевые. Трехосевых фото с монтажа нет, покажу ниже фото осевых.
И фото прямых и угловых термоклапанов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.10.2018 в 00:07:54
Inch1964 написал: И фото прямых термоклапанов с термоголовкой.
только это фото двухтрубки, где подобрать клапаны в разы проще...
13.10.2018 в 00:20:10
BV написал: только это фото двухтрубки, где подобрать клапаны в разы проще...
Показывал сам принцип углового, прямого и осевого термоклапанов. А то что фото двухтрубки привёл - и что?
Само собой разумеется, что в однотрубной системе нужно использовать соответствующие термоклапаны. А дуракам - всё равно закон не писан (если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.10.2018 в 00:27:29
gdmorozova написал: Уважаемые консультанты форума! Демонтаж термоголовки немного нагрел радиаторы.
Клапан с установленной термоголовкой, и полностью открытой термоголовкой, установленной на макс пропускает примерно раза в два меньше воды, чем со снятой термоголовкой. Отсюда вывод, что если нагрелись только немного, а не как следует до температуры стояка - то термоклапаны этого типа тут не проходят, хотя и вроде как написано что "в некоторых однотрубных могут и работать". И получается, что надо ставить Данфосс RTR-G с максимально возможным проходом. Либо угловой с выносной термоголовкой без перерезки резьбы. Либо прямой с укорачиванием трубы и нарезкой резьбы хоть с обычной (но шторы и на проходе... ), хоть с выносной термоголовой. Учитывая, что радиатор на проходе - первый вариант видится единственным и правильно работающим по регулировке тепла.
13.10.2018 в 00:31:03
Inch1964 написал: Показывал сам принцип углового, прямого и осевого термоклапанов. А то что фото двухтрубки привёл - и что?
А то, что в данной конкретной конфигурации сварных труб НИ ОДНО из этих фото не может быть реализовано - либо глобальная переварка, либо совсем нет аналога с большим проходом.
Получается, что конфигураци компактная, красивая - но сварщикам надо четко понимать нюансы что:
13.10.2018 в 00:38:23
BV написал: Отсюда вывод, что если нагрелись только немного, а не как следует до температуры стояка - то термоклапаны этого типа тут не проходят, хотя и вроде как написано что "в некоторых однотрубных могут и работать". И получается, что надо ставить Данфосс RTR-G с максимально возможным проходом
Отсюда вывод, что установка термоклапана не предусмотрена проектом.
И единственный порядочный способ установить термоклапан не изуродовав весь однотрубный стояк, это сделать осевой уширенный байпас по Бернулли. С гравитационной циркуляцией через радиатор. Кому интересны детали - обращайтесь по контактам в личке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.