Ранее в помещении было тепло?Или неизвестно? Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы. Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

0
Гаррик
Гаррик
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

05.10.2018 в 00:18:18

Inch1964 написал:

Гаррик написал: Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх :( Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

Да, ось термоголовка должна располагаться вне теплового потока от радиатора, т.е. горизонтально.

Исправить есть два варианта:

  1. Перемонтировать термоклапан правильно.
  2. Купить другую термоголовку с выносным термодатчиком.

Гаррик написал: ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток. ;)

Кошка тепло просто любит. В шкафу-то теплее, ведь мы спим с открытыми форточками, в комнате при этом 14-16 градусов тепла. Думаю, может нужно купить ей свитер? ;)

Inch1964, ясно. Теперь у меня сомнений никаких не осталось. Клапаном лучше заниматься по окончанию отопительного сезона, верно? Вероятно потребуется заново герметизировать резьбу, а значит полностью свинчивать клапан, и соответственно отключать стояк? :( Если так, то заменить на термоголовку с выносным термодатчиком будет не сильно дороже и явно практичнее - батареи под подоконниками и закрыты шторами - смена положения не обеспечит достоверный контроль за температурой в комнате.

Ну, вот я завидую кошкам - спят где хотят, если холодно свитера им покупают. И при этом они ни кому ничего не должны! Молодцы! :a

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 00:20:04

dmitmk написал: Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет

??? Можете пояснить, что это означает по-русски? А лучше в терминах гидравлики, если уж вы взяли на себя смелость других поучать гидравлике.

dmitmk написал: после не не важно какие трубы в радиаторы.

А это выражение что-бы значило?

dmitmk написал: Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

Если советуете это сделать при любой системе (например, при двухтрубной), то, извините, вы просто неуч и вандал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 03:58:54

dmitmk написал: Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы. Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

dmitmk, у человека вертикальная двухтрубная система отопления. Замена установленной запорно-регулировочной арматуры на два шаровых крана «убьёт» этот стояк сверху донизу. Гуглить «русская двухтрубная» и «убитая двухтрубка». Пример уже убитой СО и как её добивают сантехники

Вредитель чёртов, не соображает ничего, а с советами лезет.