Недавно был случай: частное мини фермерское хозяйство в Московской области, не бедное. Поступил вызов: вводное противопожарное 3-х фазное УЗО 300 мА (не селективное) "живет своей жизнью" и срабатывает, когда ему угодно. Методом допросов установили следующее: срабатывает, как правило, в грозу (именно это и вызвало интерес - ждали "глобального расследования" с заземлением и т.д.). Монтаж электрики на всё хозяйство производился лет 10-12 назад, и даже сейчас, качеству монтажа можно поставить твердое 4+. Собственники вызывали несколько вольнонаемных электриков, и те только пожимали плечами: при приезде все работало в штатном режиме и УЗОха не отрабатывала. У нас есть спец-девайс от известной Польской компании (рекламу не делаем) и они решили пригласить нас. При проверке оказалось, что УЗОшка мертвая и тест девайсом не прошла. При "допросе" местный Джамшут (обслуживающий это хозяйство) рассказал, как спалили УЗО при ремонтных работах: оказывается, что когда копали фундамент и повредили кабель в земле, местный электрик, когда ставил муфту, сказал зажать "язычок" УЗО в верхнем положении. Трансформатор тока или что там еще накрылось, но факт есть факт: даже именитое УЗО можно накрыть таким образом, а факт поломки очень сложно выявить. Поставили новое и все ок! Случай не частый, но как определить отработку дифзащиты, которая отрабатывает "случайным" образом: нет определенного алгоритма, что включили, а что нет. УЗО или диф в норме на всех тестах, но они отрабатывают и "случайным образом", когда электрика нет... Типовуха, но как вы её ищите?