05.10.2018 в 15:35:02
Добрый день, уважаемые форумчане. Разводка отопления в 3-ккв сделана петлей Тихельмана. При утеплении стен пришлось добавить по 2 угла на радиатор в 2-х дальних комнатах, так как толщина стены значительно увеличилась. На текущий момент запустили отопление, стравили воздух, но циркуляции нет. При сбросе обратки на дренаж быстро теплеют первые два радиатора (нумерация снизу вверх и по по часовой стрелке), где подвод и отвод прямые, 3-й радиатор с угловым подводом прогревается меньше, обратка уже холоднее значительно, четвертый радиатор (последний от подачи, первый от обратки) сначало холодный и прогревается только при значительном прогоне теплоносителя. После того как сброс на дренаж перекрывается, циркуляция останавливается во всех четырех радиаторах (труба подвода теплоносителя в первый радиатор остывает последней). Насколько я понимаю, что если бы проблема была только в дополнительных углах, создающих сопротивление, то холодными были бы только 2 радиатора, там где добавлены углы. Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
05.10.2018 в 15:35:56
05.10.2018 в 15:39:12
05.10.2018 в 15:42:32
Вскрывать гипрочную стену, чтобы поменять углы 90 градусов на более тупые рассматриваю как последний вариант, буду признателен за советы, как решить проблему
05.10.2018 в 15:49:53
U-run написал: Разводка отопления в 3-ккв сделана петлей Тихельмана.
Схему можете выложить? Без схемы будут гадания на кофейной гуще.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.10.2018 в 15:51:28
U-run написал: При утеплении стен пришлось добавить по 2 угла на радиатор в 2-х дальних комнатах,
А без углов все работало нормально?
Отопление подаваемое на 5й этаж - какие параметры перепада давлений, температуры , и кол-во теплоносителя?
U-run написал: Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
То что эта схема вообще неприменима для данного ввода отопления
05.10.2018 в 16:04:25
U-run написал: Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
Если циркуляции вообще ни на одном радиаторе нет, то причиной может быть недостаточный перепад давлений между подающей и обратной магистралью. Либо недостаточный диаметр магистралей.
Еще нужно проверить, в каких положениях находятся настройки арматуры на радиаторах (встроенные в верхний коллектор радиатора термовентильные клапаны-вставки).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.10.2018 в 16:40:26
U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.
05.10.2018 в 17:34:02
BV написал:
U-run написал: При утеплении стен пришлось добавить по 2 угла на радиатор в 2-х дальних комнатах,
А без углов все работало нормально?
Отопление подаваемое на 5й этаж - какие параметры перепада давлений, температуры , и кол-во теплоносителя?
U-run написал: Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
То что эта схема вообще неприменима для данного ввода отопления
BV, без углов все работало, батареи при приемке квартиры были теплые. Температура теплоносителя в системе не поднимается выше 60 С (от города максимально бывает приходит 78 С), на текущий момент по ощущениям 35-37 С. По перепаду давлений уточню у УК
05.10.2018 в 17:38:56
cineman написал: U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.
cineman, спасибо за идею, насчет возможности перепутать трубы это очень может быть. Вентиль предварительной настройки проверяли. На коллекторе, насколько помню, шаровые клапана, регулятор перепада не видел (может не заметил конечно)
05.10.2018 в 17:49:29
U-run написал: Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
недостаточный перепад давлений на этажном коллекторе - кто-то на этаже выкинул регулирующую арматуру и поставил шаровые, либо еще сети мало дают, либо кто-то что-то накрутил. А в петле Тихельмана обычно проседает середина, а не края...
05.10.2018 в 18:06:50
BV, спасибо, этот вариант тоже может быть, будем пробовать на следующей неделе опять слить обратку в дренаж и принудительно запустить
05.10.2018 в 18:14:32
cineman написал: U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.
cineman, подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении. Если трубы перепутаны в последнем радиаторе, то если перекрыть последний радиатор, все остальные должны работать, правильно понимаю?
05.10.2018 в 18:15:49
U-run, тут варианты перепада не хватает на обратке и подаче давление примерно одинаковое нужно мерить на входе в вашу квартиру. Температура низкая заходит и диаметры подводящих трубопроводов соответствующего калибра? Возможно все приходят к одинаковому меньшему диаметру которого не хватает на всех всё вкупе надо смотреть знаете как перепутаны обратку в подачу состыковали
05.10.2018 в 18:35:37
U-run написал: будем пробовать на следующей неделе опять слить обратку в дренаж и принудительно запустить
Зачем эт бестолковое занятие? Ради движухи? Так проще просто побегать - быстрее согреетесь :) молоток, еслибывыиспользовализнакипрепинаниячитатьбылобыпроще.