Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение. И что, всем им надо теперь переделывать "правильно" по советам "британских учёных" ? ))
06.10.2018 в 11:55:27
Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение. И что, всем им надо теперь переделывать "правильно" по советам "британских учёных" ? ))
06.10.2018 в 12:08:53
Technik-san написал: Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение.
Да. Но с чугунными радиаторами МС140. И даже их при проектировании стояка с нижней подачей добавляли 1-2 секции по сравнению с подключением к стояку с верхней подачей.
Technik-san написал: И что, всем им надо теперь переделывать "правильно"
А если ставить биметаллрадиаторы на стояк с нижней подачей, то лучше переделать и сделать правильно. Играть в "русскую рулетку" - далеко не у всех желание есть.
Вот у Вас лично работает (приемлемо для Вас, но неверно), но далеко не у всех так будет работать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.10.2018 в 13:23:44
Technik-san написал: Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение.
Тема этого форума "как правильно подключить биметаллический радиатор" имеет уже больше 4500000 просмотров и более 4000 постов. Значит, законы физики все-таки действуют на тех, кто ставит радиаторы пренебрегая физикой? Иначе откуда бы эта тема взялась?
07.10.2018 в 09:32:45
Technik-san, зачем вводить читателей форума в заблуждение? Миллионы квартир с чугунными радиаторами, которые нормально работают при нижней подаче. И при бездумной замене которых на биметалл «отрезали от отводов старый, прикрутили новый» пользователь и попадает в ловушку.
Если кому-то повезло с параметрами температуры и циркуляции, то это не повод направо и налево лепить горбатого. Куче народа не везёт (эта каринка ещё и с перекрытым байпасом!):

Вот тот же радиатор (боковое подключение, нижняя подача) с открытым байпасом:

Для наивных людей, полагающих, что тут всё спасёт диагональ (с подачей в правый нижний угол), сообщаю: нет, не спасёт. Просто картинка непрогрева симметрично перевернётся на 180 градусов.
07.10.2018 в 16:40:43
Technik-san написал: Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам.
Чтобы не спорить - картинку тепловизором, или измерьте пирометром температуру всех секций посередине. Если вам хватает для тепла 1-2 секций, то это не свидетельство того, что радиатор работает правильно всеми секциями. И чтобы прогреть весь радиатор - затекание может помочь, но скорость придется делать такой, что трубы дрожать будут :)
В практике - целый дом по капремонту, где ДЕБИЛ-проектировщик поставил при нижней подаче биметалл. Точнее тупо скопировал схему, заменив чугун на биметалл. Стояки П образные - где подача сверху - все ОК, где снизу работают полторы ближние секции. Измерения производились пирометром.
07.10.2018 в 18:16:32
Господа "британские учёные" ! Рассказывать мне КАК НАДО "правильно" подключать биметалл на однотрубной системе и при нижней подаче НЕ НАДО !!! Лады ? ! Школьника нашли ..... бл...
07.10.2018 в 18:43:05
Насколько я понимаю, изучив все темы в этом разделе, единственные работающие схемы, это диагональ как по ссыли Техник-сана (вход сверху с противоположной стороны, выход снизу и в стояк вверх), перекрест, как любит делать Сантех-свар, несмещенный байпас/бернулли по версии Инч1974 и низ-низ по-Олеговичу. Остальное выезжает на высоком давлении в стояке.
07.10.2018 в 18:57:04
Mandalore105, не на высоком давлении, а на высокой скорости циркуляции. Абсолютное давление в стояке не имеет значения.
07.10.2018 в 18:58:25
Mandalore105 написал: Остальное выезжает на высоком давлении в стояке.
Меняем слово давление на скорость.... и то может быть.... а может и не быть... Есть УЗ расходомер чтобы измерить эту скорость?
Technik-san написал: Господа "британские учёные" ! Рассказывать мне КАК НАДО "правильно" подключать биметалл на однотрубной системе и при нижней подаче НЕ НАДО !!! Лады ? ! Школьника нашли ..... бл...
Technik-san, Какой смысл тогда было писать про миллионы радиаторов?
07.10.2018 в 19:05:26
Mazayac, да, спс за поправление.
08.10.2018 в 16:19:14
Хотелось бы выступить в защиту Олега СанСвара. Он переваривал мне стояки, и результат получился отличный. Фото в сообщении: www.mastergrad.com/forums/t257975-baypas/?p=6030036#post6030036
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу