Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6439748

Доброго дня, уважаемые форумчане!

Отопительный сезон уже начался, но только сейчас дошли руки до замены батарей в квартире (15 этаж из 17, дом 2014 года). Подскажите, пожалуйста, можно ли менять батареи в это время года? Есть ли с этим какие-либо сложности?
Даже если уже поздно, посоветуйте, пожалуйста:

  • с чего начать? Как выбрать батареи и комплектующие к ним если совершенно в этом не разбираюсь? Может еще что-то нужно купить прежде, чем вызывать мастеров? А что если они приедут, а батареи/комплектующие не подойдут? Можете ли что-нибудь посоветовать?
  • Когда лучше это делать? Просто если менять в "не сезон", то как проверить качество работы?
  • Нужно ли уведомлять/согласовывать с УК замену?
    Из текущих вопросов - все. Но, возможно, я что-то упустила. Может еще что-то нужно знать?

Благодарю за ответы!

umbro_ написал:
Подскажите, пожалуйста, можно ли менять батареи в это время года?

запросто! Сейчас и нужно. А в мороз минус 20 Жилищник не даст отключить стояки.

umbro_ написал:
с чего начать?

С выбора хорошего мастера, который и подскажет все остальное .
Если подключение сталью - то искать сварщика по отоплению.
Не жалеть денег на хорошего мастера, чтобы не иметь потом проблем.
Прислать ему фото всех батарей на фоне окон, стояков, площади комнат.

umbro_ написал:
Нужно ли уведомлять/согласовывать с УК замену?

В идеальном варианте - заявление в УК со схемой было/стало, Виза гл инженера "Согласовано", оплата отключения через банк.
В реалиях нашей жизни бывает - оплата за отключение в карман Дэзовскому сантехнику, но немного дешевле.

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

Согласовать отключение стояков с УК.
Без них лезть в систему отопления нельзя. По окончании работ по замене уведомить УК о завершении работ и чтоб сантехник вашей УК сам проверил как все сделано, перед включением стояков. Иначе если чего не так, ремонт квартир начиная ниже вас и докуда протечет, за ваш счет.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок написал:
По окончании работ по замене уведомить УК о завершении работ и чтоб сантехник вашей УК сам проверил как все сделано, перед включением стояков.

По другому и не МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА. Дезовский сантехник заходит перед отключением, и потом ждет сигнала об экончании работ. Если что не так после включения рвануло, потекло .... универсальный сигнал аварии - долбить ключем по стояку

BV написал:

umbro_ написал:
с чего начать?

С выбора хорошего мастера, который и подскажет все остальное .

BV,

большое спасибо за ответ! буду искать мастера

umbro_ написал:
буду искать мастера

Могу с уверенностью вам порекомендовать Олега Перфильева. Найдёте в любом поисковике по его никнейму SanSvar.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, ага, это который биметалл упорно подключает сбоку или обычной диагональю при нижней подаче в стояке. «Я всегда так делаю и никто не жаловался» - фу.

Лучше Олегович, вот кто точно знает толк.

Mazayac - вы теоретик, а Олег SavSvar практик, который собственноручно ставит в квартирах радиаторы КАЖДЫЙ день и на протяжении многих лет, вот в этом вся разница. Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам. Конечно, если подключать биметаллические ОП сбоку трубой ДУ15 (при меньшем коэф.затекания в прибор), то теплоотдача, при озвученных мною условиях, будет намного хуже.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Что-то думается мне что законы физики в нашем мире не зависят от того как часто кто-то ставит радиаторы.

Technik-san написал:
Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам.

Дело в том, что бывает так называемый "частный случай", а бывает "общий случай". Думается, что у Вас как-раз частный случай из которого не следует делать выводов, что так же будет и в "общем случае".

Как бывает в частном или общем случае, можно увидеть по термограммам, сделанным тепловизором. Думаю, что тепловизору (своим глазам) имеет смысл доверять больше, чем любому человеку, поставившему много-много радиаторов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Technik-san, в общем коллеги всё уже ответили.
Массовость применения технически безграмотного решения никак не является показателем его правильности. Более того, нежелание ничего менять в технике своей работы, зная о сути возможных проблем - это прямо совсем плохо для любого специалиста.

Аргумент «А у меня всё работает» имеет ту же отрицательную ценность, что и «Я всегда так делаю». На основе этих двух столпов и растут как на дрожжах темы про правильное подключение биметалла и полотенцесушителей, куда валом валят жертвы всегдатакделающих.

Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение. И что, всем им надо теперь переделывать "правильно" по советам "британских учёных" ? ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:
Миллионы квартир в стране имеют на онднотрубках нижнюю подачу и боковое подключение.

Да. Но с чугунными радиаторами МС140. И даже их при проектировании стояка с нижней подачей добавляли 1-2 секции по сравнению с подключением к стояку с верхней подачей.

Technik-san написал:
И что, всем им надо теперь переделывать "правильно"

А если ставить биметаллрадиаторы на стояк с нижней подачей, то лучше переделать и сделать правильно. Играть в "русскую рулетку" - далеко не у всех желание есть.

Вот у Вас лично работает (приемлемо для Вас, но неверно), но далеко не у всех так будет работать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Technik-san, зачем вводить читателей форума в заблуждение?
Миллионы квартир с чугунными радиаторами, которые нормально работают при нижней подаче.
И при бездумной замене которых на биметалл «отрезали от отводов старый, прикрутили новый» пользователь и попадает в ловушку.

Если кому-то повезло с параметрами температуры и циркуляции, то это не повод направо и налево лепить горбатого.
Куче народа не везёт (эта каринка ещё и с перекрытым байпасом!):

Вот тот же радиатор (боковое подключение, нижняя подача) с открытым байпасом:

Для наивных людей, полагающих, что тут всё спасёт диагональ (с подачей в правый нижний угол), сообщаю: нет, не спасёт. Просто картинка непрогрева симметрично перевернётся на 180 градусов.

Technik-san написал:
Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам.

Чтобы не спорить - картинку тепловизором, или измерьте пирометром температуру всех секций посередине.
Если вам хватает для тепла 1-2 секций, то это не свидетельство того, что радиатор работает правильно всеми секциями.
И чтобы прогреть весь радиатор - затекание может помочь, но скорость придется делать такой, что трубы дрожать будут

В практике - целый дом по капремонту, где ДЕБИЛ-проектировщик поставил при нижней подаче биметалл. Точнее тупо скопировал схему, заменив чугун на биметалл.
Стояки П образные - где подача сверху - все ОК, где снизу работают полторы ближние секции.
Измерения производились пирометром.

Господа "британские учёные" ! Рассказывать мне КАК НАДО "правильно" подключать биметалл на однотрубной системе и при нижней подаче НЕ НАДО !!! Лады ? ! Школьника нашли ..... бл...

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Насколько я понимаю, изучив все темы в этом разделе, единственные работающие схемы, это диагональ как по ссыли Техник-сана (вход сверху с противоположной стороны, выход снизу и в стояк вверх), перекрест, как любит делать Сантех-свар, несмещенный байпас/бернулли по версии Инч1974 и низ-низ по-Олеговичу. Остальное выезжает на высоком давлении в стояке.

Mandalore105, не на высоком давлении, а на высокой скорости циркуляции. Абсолютное давление в стояке не имеет значения.

Mandalore105 написал:
Остальное выезжает на высоком давлении в стояке.

Меняем слово давление на скорость.... и то может быть.... а может и не быть...
Есть УЗ расходомер чтобы измерить эту скорость?

Technik-san написал:
Господа "британские учёные" ! Рассказывать мне КАК НАДО "правильно" подключать биметалл на однотрубной системе и при нижней подаче НЕ НАДО !!! Лады ? ! Школьника нашли ..... бл...

Technik-san,
Какой смысл тогда было писать про миллионы радиаторов?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, да, спс за поправление.

Хотелось бы выступить в защиту Олега СанСвара. Он переваривал мне стояки, и результат получился отличный. Фото в сообщении:

fedorvinogradov, Вы вмешиваетесь, не понимая сути обсуждения.
На Ваших фото - подключение «низ-низ», а обсуждается (и осуждается) тут боковое!

fedorvinogradov, за выложенные термограммы спасибо.

umbro_ написал:
с чего начать?

1.найти исполнителя монтажа, рекомендую варианты предлагаемые УК не рассматривать по причине низкого качества работ со всех сторон : надежность, аккуратность, грамотность.
2.заказать слив стояов у УК написав заявку либо просто по телефону.

при правильном подходе по первому пункту, больше никаких вопросов у вас не возникнет.

Mazayac написал:
fedorvinogradov, Вы вмешиваетесь, не понимая сути обсуждения.
На Ваших фото - подключение «низ-низ», а обсуждается (и осуждается) тут боковое!

Mazayac, суть обсуждения понимаю, не такая она сложная.
Но действительно, когда читал тему, перепутал "нижнюю подачу" с "нижним подключением".

Technik-san написал:
Mazayac - вы теоретик, а Олег SavSvar практик, который собственноручно ставит в квартирах радиаторы КАЖДЫЙ день и на протяжении многих лет, вот в этом вся разница. Кстати, у меня в квартире , на последнем этаже, биметаллические радиаторы по 10 секций, при нижней подаче однотрубной системы, подключены сбоку стальными трубами Ду20 уже семь лет и температура в квартире комфортная, не мёрзнем, на перекор вашим домыслам. Конечно, если подключать биметаллические ОП сбоку трубой ДУ15 (при меньшем коэф.затекания в прибор), то теплоотдача, при озвученных мною условиях, будет намного хуже.

у меня в этом сезоне было 3 ошибки, не мои конечно, а тех ребят которые "так всегда делают. и у всех всё хорошо", ну то есть жэковских, сливающих стояки, по информации от которых я подключал радиаторы согласно направлению подачи. Одну квартиру я переделал, естественно не безкорыстно, потому как не моя вина. Во второй квартире заказчик упорно пытался поменять по гарантии, пока не нашли общий язык... Ну а в третьей, УК в отопительный сезон не сливает стояки. Так что, Дмитрий, рекомендую не ориентироваться на частный случай в своей личной квартире, радиаторы у вас греют вопреки направильному подключению, а не потому что...все дело в скорости циркуляции.

я также ежедневно, где-то по мск и области, уже ного лет, конкретно 8, монтирую радиаторы отопления, и не было ни одного случая когда радиаторы проггревались не полностью или заказчик остался недоволен их температурным режимом, за исключением тех редких случаев когторые я описал абзацем выше.

.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Бесплатно переделывали ? Или сняли со слесарей ?

молоток написал:
Бесплатно переделывали ?

а это разве не на русском?

Олегович написал:
Одну квартиру я переделал, естественно не безкорыстно, потому как не моя вина.

молоток написал:
Или сняли со слесарей ?

вы где нибудь встречали жэковского сантехника который готов нести финансовую ответственность за свои действия? Для меня, работающего с ними ежедневно, очевидно что на всю страну нет ни одного...

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

Олегович, т.е. получается смысла нет их приглашать на установку радиатора взамен неисправного, если байпас и отводы с кранами стоят, разметить и закрепить кронштейны смогу сам (высшее техническое), повесить и запустить тоже. Спрашиваю т.к. обычно в гарантийном талоне радиатора вроде бы как должно присутствовать штамп и подпись от монтажной организации, только для этого они нужны ? ).

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

VaLLeon, у вас руки есть, тогда получится, в разметке не пролетите