Добрый день, уважаемые мастера!
Подтекает соединение батареи по трубке из под гайки. Подскажите что можно сделать? Может гайку подтянуть? Фотки прилагаются.
Заранее спасибо за помощь.
Помогите пожалуиста! Частный сектор, центральтное отопление, последний дом в сети. Не продавливает все радиаторы. Если поставить насос на обратку просожу ли я соседей которые до меня???
wowchik_0@ написал:
Помогите пожалуиста! Частный сектор, центральтное отопление, последний дом в сети. Не продавливает все радиаторы. Если поставить насос на обратку просожу ли я соседей которые до меня???
wowchik_0@, если взять насос помощнее - можно навредить и дальним соседям.
Надо смотреть - может у вас большие заужения....
Да и вообще - надо смотреть параметры сети, установлена ли у соседей регулирующая/ограничивающая арматура и БАЛАНСИРОВАТЬ сеть.
По уму - пирометр в руки и по обраткам соседей - у кого горячая - надо ограничивать расход теплоносителя через них.
Иначе начнется "война насосов" и погуглите "убитая двухтрубка"
BV написал:
По уму - пирометр в руки и по обраткам соседей - у кого горячая - надо ограничивать расход теплоносителя через них.
Насколько понял, это частный сектор. Т.е. индивидуальные дома от ЦО. Там с пирометром не походишь.
Это нужно смотреть перепады на входах в частные дома. А там может и манометров нет никаких и элеваторов тоже.
И ТСО скорее всего регулировала перепады на входе на глазок вентилями. Эти вентили могли быть даже не опломбированы ТСО.
Возможно кто-то на входе в свой дом приоткрыл вентиль, и тем самым уменьшил перепад на входе к другим потребителям. Наиболее пострадают в таком случае последние на ветке тепломагистрали дома (потребители).
Дифманометра даже может не быть у ТСО. И даже если бы и был, то на входах в дом, этот дифманометр некуда присоединять. Короче разруха в сфере ЖКХ.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Насколько понял, это частный сектор. Т.е. индивидуальные дома от ЦО. Там с пирометром не походишь.
Это нужно смотреть перепады на входах в частные дома. А там может и манометров нет никаких и элеваторов тоже.
И ТСО скорее всего регулировала перепады на входе на глазок вентилями. Эти вентили могли быть даже не опломбированы ТСО.
Если есть вентили, значит есть и обратка. И в разы проще пробежаться с пирометром для начала, чем измерять перепады дифманометром - которого ни у кого нет. А пирометр найти совершенно не проблема.
Короче....
Давайте все же смотреть на вещи реально
Vic171, если обе стороны этого соединения являются изделиями Simlex, то уплотняющим элементом является латунное кольцо. Если при дальнейшей затяжке протечка будет расти - остановитесь. Для получения плотного соединения придётся полностью отвинтить эту гайку с наружной резьбой. Трубу в стене нужно отключить и слить воду из неё. Нужно открутить гайку на угловом вентиле со стороны радиатора. Когда снимите вентиль, обнажится торец трубы, что выходит из стены. Этот торец нужно сточить примерно на один миллиметр. После можно собрать всё обратно.
Vic171 написал: BV,
Напильникам от вибрации не раздолбаю соединение трубки с трубой в стене?
Vic171, не получится даже при большом желании.
Да и если держать одной рукой трубку а другой напильник - как то удобнее, чем шоркать по свободному концу.
Только сделайте сначала отметку маркером, изолентой или малярным скотчем - сколько снимать металла.