EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

28.07.2013 в 00:59:58

Эак, Вы нас к чему то готовите? Скоро будет ........!!!!! ???

0

@fev.santeh Инста

Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

28.07.2013 в 01:09:18

EV.SA написал : Скоро будет

Ничего не будет При общении с именитыми западными компаниями я им говорю одно и тоже: Исходите из Российских реалий. :)

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.07.2013 в 01:13:03

Эак написал : Для алюминиевых сплавов щёлочь-это катастрофа,для медных нет.

Тут вспоминается фраза из "Побега из Шоушенка" - "Геология - это время и давление...", применительно к этому случаю можно сказать ещё температура и концентрация. Сейчас концентрация явно в норме, а вот после реконструкции системы в ней плавал какой-то раствор - некоторые фитинги пошли свищами уже через неделю-две..... Так что дело не в Галлопе (думаю и с ними были бы проблемы), а именно в жидкости, которая скушает всё.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

28.07.2013 в 01:17:37

konsta29 написал : применительно к этому случаю можно сказать ещё температура и концентрация.

Ошибаешься. Ал.сплавы и в частности радиаторы способны погубить не давление и температура,а водород и щёлочь. Пошёл спать. Горение водорода из алюминиевого радиатора :)

Алюминиевый слой в полипропиленовых трубах :)

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

28.07.2013 в 01:41:15

Эак написал : Ошибаешься. Ал.сплавы

Я не про алюминий, а про медь, латунь и хлориды со щелочами.

0

β-тестер МШУ-125/1400

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

28.07.2013 в 08:36:29

Эак написал : отсутствие водоподготовки в нашей стране ведёт к многим проблемам Алюминию,ал.сплавам достаточно тяжко приходится в Российском сантехническом мире.

Нет, просто в системах отопления намеренно создаются pH, наиболе благоприятствующие стальным трубопроводам. По нормам. В процессе подготовки теплоносителя.

0
Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

28.07.2013 в 12:18:47

psnsergey написал : в системах отопления намеренно создаются pH, наиболе благоприятствующие стальным трубопроводам. По нормам

Совершенно верно Щёлочь повышает PH(норма если помню 8.3-9.5) Отсюда польза для одних и утопие для других. Иными словами польза для стали и утопие для ал.сплавов(радиаторы,ппр трубы,в которых возможен контакт с такой водой ал.слоя) Поэтому и пишу про водоподготовку. Даже при нормальном PH щёлочь в воде будет разрушать ал.сплавы Дело лишь времени Алюминиевыми радиаторами у меня язык не поворачивается эти все радиаторы называть, давно уже пишу производителям,что не алюминиевые у вас радиаторы,а из алюминиевого сплава. Никто не пишит,что шаровые медные краны,а пишут латунные,а латунь-это сплав меди.

konsta29 написал : а про медь, латунь и хлориды со щелочами.

Патиной покрываются Вот бронза и латунь покрываются патиной в воде с хлором

Медь от двух разных производителей В воде с хлором так же покрываются патиной

Алюминиевый сплав в воде со щёлочью Жуть

0
Вложение
ПАА
ПАА
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 97

28.07.2013 в 19:42:39

Эак написал : Совершенно верно Щёлочь повышает PH(норма если помню 8.3-9.5) Отсюда польза для одних и утопие для других.

для виссмана и будеруса 8,5-11 рН норма.

0
Эак
Эак
Резидент

Регистрация: 01.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1077

03.08.2013 в 00:18:15

Уважаемые коллеги Продолжаем На этиленгликоле открытый базальт Wavin Ekoplastik и открытый алюминиевый слой от ппр VALTEC без проблем. В настоящее время проходят тест на кислой воде. :) В 2007 году австрийская компания HERZ забабахала свою знаменитую байку про выщелачивание,которую схавали многие сайты в России и понеслось в России-Матушки. И только спецы улыбнулись Бронза VIEGA(CC499K),Латунь DZR от HERZ(CW602N),Российская латунь ГАЛЛОП(ЛЦ40СД),Латунь от VALTEC(CW617N) Что их связывает? Только время При своём качестве они будут служить долгие,долгие годы,быстреее накроются их уплотнительные кольца При воде с хлором они будут покрываться тёмнокоричневой патиной При кислой воде они будут покрываться оранжево-красной патиной При воде со щёлочью они будут покрываться терракотовой патиной И только точечная коррозия с дефектами,способны вызвать свищи в них. Про стеклянную латунь,тобишь помойку я не акценирую свой взгляд Кстати Валтусик и ГАЛЛОП прошли по полной программе в отличии от немцев и австрийцев,которые точно такими же были бы в финале

0
Вложение
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

12.08.2013 в 07:23:47

Почитал темы про Валтек, их конечно много и все досконально изучить трудно, но нигде не попадались отзывы о пресс инструменте мини. Для 16-го и 20-го МП. Так как по МП комплектующим в нашем городе без шаманства можно купить только Валтек, решил преобрести себе домой данный пресс инструмент. Только для домашних работ, переделать разводку на МП с пресс-фитингами (сейчас МП с обжимными гайками), и в дальнейшем чтоб лежал на всякий случай. Как он в работе стоит его брать или будет бесполезная трата денег.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.08.2013 в 07:46:35

tabolt, Если это вопрос, то берите. Клещи для 16 и 20 МП работают нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу