Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

10.10.2018 в 18:49:33

Если я все правильно понял, в паспорте указан автомат номиналом С10. Правильно?

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

10.10.2018 в 18:54:29

Да, и еще добавлю, по подключению данного автомата. Есть такая очень известная конторка, которая занимается изготовлением щитового оборудования "АсбергАС" вроде правильно написал, так вот в их щитах, данный УЗИП вообще стоял сразу после вводного автомата С40 (3-х фазный ввод), НИЧЕМ не защищенный (с выхода автомата пошло ответвление на счетчик и второе ответвление на УЗИП). Именно этот номинал УЗИП.Вот так!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18130

10.10.2018 в 19:17:54

Smile600 написал: Есть такая очень известная конторка, которая занимается изготовлением щитового оборудования "АсбергАС" вроде правильно написал, так вот в их щитах, данный УЗИП вообще стоял сразу после вводного автомата С40 (3-х фазный ввод), НИЧЕМ не защищенный (с выхода автомата пошло ответвление на счетчик и второе ответвление на УЗИП). Именно этот номинал УЗИП.Вот так!

Для любого человека/пользователя приоритет НЕ примеры щитов компаний, пусть и крупных, а каталог/паспорт производителя. Смотрите, и увидите. Вот так!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

10.10.2018 в 19:20:41

MaSeVi написал:

Smile600 написал: Есть такая очень известная конторка, которая занимается изготовлением щитового оборудования "АсбергАС" вроде правильно написал, так вот в их щитах, данный УЗИП вообще стоял сразу после вводного автомата С40 (3-х фазный ввод), НИЧЕМ не защищенный (с выхода автомата пошло ответвление на счетчик и второе ответвление на УЗИП). Именно этот номинал УЗИП.Вот так!

Для любого человека/пользователя приоритет НЕ примеры щитов компаний, пусть и крупных, а каталог/паспорт производителя. Смотрите, и увидите. Вот так!

MaSeVi, Я же уже написал что я вижу в паспорте. Автомат номиналом в С10А. Я же здесь вопрос задал не для того чтобы мне сказали что в паспорте нужно посмотреть а дельный совет дали!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18130

10.10.2018 в 19:26:04

Smile600 написал: Я же уже написал что я вижу в паспорте. Автомат номиналом в С10А

Чего же боле?

Smile600 написал: Я же здесь вопрос задал не для того чтобы мне сказали что в паспорте нужно посмотреть

Потому что в первую голову надо смотреть паспорт!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

10.10.2018 в 19:35:03

MaSeVi написал:

Smile600 написал: Я же уже написал что я вижу в паспорте. Автомат номиналом в С10А

Чего же боле?

Smile600 написал: Я же здесь вопрос задал не для того чтобы мне сказали что в паспорте нужно посмотреть

Потому что в первую голову надо смотреть паспорт!

MaSeVi, Будем считать что с номиналом АВ разобрались ).

ХОТЯ, если посмотреть в данный мануал, по логике, во второй графе возможна опечатка (вместо С10, должно стоять С16, по логике). Или не так?

Второй вопрос по подключению. На вводе АВ на С50А. Рядом с ним будет стоять АВ на С10А (через который подцеплен УЗИП). В случае срабатывания УЗИП и, как следствие- выбивание АВ С10А, каким образом будет защищена остальная цепь? С10А уже отработает. А С50А так и останется стоять "взведенный" . Или их на одной рейке нужно (эти оба АВ) соединить микриком? Чтобы при выбивании С10А он "потянул" за собой С50А ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.10.2018 в 21:12:41

Smile600 написал: Rumato, А кто запрещал ? Тип 2, насколько мне известно- можно.

Smile600, Здравый смысл и любовь к соседям. От чего защищаться, и как?

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

11.10.2018 в 00:18:07

MaSeVi написал:

Smile600 написал: Я же уже написал что я вижу в паспорте. Автомат номиналом в С10А

Чего же боле?

Smile600 написал: Я же здесь вопрос задал не для того чтобы мне сказали что в паспорте нужно посмотреть

Потому что в первую голову надо смотреть паспорт!

MaSeVi, А вот какое я нашел описание в брошюрах от АВВ (с разных мест), но про одно и то же устройство.

Так куда именно смотреть?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 00:35:30

Smile600, У вас есть родной паспорт от УЗИП? На УЗИП же написано АВ 25А С ,что вам не понятно :confused:

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

11.10.2018 в 01:07:48

ebf написал: Smile600, У вас есть родной паспорт от УЗИП? На УЗИП же написано АВ 25А С ,что вам не понятно :confused:

ebf, В том то и дело, в паспорте написано (посмотрите где то выше фото паспорта)- что к данному устройству нужно типа АВ на С10А ставить. А на самом УЗИП на сменном блоке- есть надпись С25.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 01:14:11

Smile600, У вас основной блок 70кА (или 20,фото жуть) ,ему надо 25А так и в паспорте написано