ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 09:07:59

Smile600 написал: нет, УЗО до УЗИП ставить нельзя. Только после . На схемах же это показано.

Ну если вы так считаете,то ладно :popcorn

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

11.10.2018 в 09:18:59

ebf написал:

Smile600 написал: нет, УЗО до УЗИП ставить нельзя. Только после . На схемах же это показано.

Ну если вы так считаете,то ладно :popcorn

ebf, а Вы так не считаете ? )

Ну логически- Вводной АВ - за ним УЗИП вместе с АВ на 25А- далее счетчик- далее селективное УЗО (это все в этажном щитке)- далее линия пошла в квартирку.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 09:24:20

Smile600 написал: а Вы так не считаете ? )

Не считаю :)и АВВ тоже так не считает,даже в паспорте вам нарисовали АВ - УЗО 300мАS - АВ25А -УЗИП

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

11.10.2018 в 10:47:30

ebf написал:

Smile600 написал: а Вы так не считаете ? )

Не считаю :)и АВВ тоже так не считает,даже в паспорте вам нарисовали АВ - УЗО 300мАS - АВ25А -УЗИП

ebf, достучался я таки до Московского отделения АВВ ). Вот что они написали: -"В каталоге на стр. 5/4 приведена таблица по выбору защитного аппарата для УЗИП.

Приведены варианты аппаратов с разной отключающей способностью (6 кА, 10 кА,

15 кА и др.), в зависимости от расчётного тока к.з. в системе электроснабжения.

Номинал аппарата в данном случае приведён максимальный в серии S200 (50-63А).

Для УЗИП "OVR T2 " с Imax 40 кА можно использовать авт. выкл.

S202M C40 или S202P C40 в зависимости от расчётных токов к.з.

Каталог " Модульное оборудование 2018г.":"

Вот что хочешь то и думай после этого ;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 11:00:09

Smile600 написал: Вот что хочешь то и думай после этого

Это АВВ :killyourselfbywall: И честно говоря ,Московский офис ,это ещё та песня :) Поставьте 25АВ и не мучайтесь

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.10.2018 в 23:22:14

Smile600, «...В случае срабатывания УЗИП и, как следствие- выбивание АВ С10А, каким образом будет защищена остальная цепь? С10А уже отработает. А С50А так и останется стоять "взведенный" . Или их на одной рейке нужно (эти оба АВ) соединить микриком? Чтобы при выбивании С10А он "потянул" за собой С50А ?...»

А не проще поставить плавкую вставку gG 50? Оно и надёжнее выйдет.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

13.10.2018 в 23:28:45

Serge3leo написал: Smile600, «...В случае срабатывания УЗИП и, как следствие- выбивание АВ С10А, каким образом будет защищена остальная цепь? С10А уже отработает. А С50А так и останется стоять "взведенный" . Или их на одной рейке нужно (эти оба АВ) соединить микриком? Чтобы при выбивании С10А он "потянул" за собой С50А ?...»

А не проще поставить плавкую вставку gG 50? Оно и надёжнее выйдет.

Serge3leo, По плавкой вставке. Куда ее ставить? Для УЗИП? А на основном вводе оставить АВ на С50А ?

Или, при установке плавкой вставки для УЗИП- если бы стоял АВ, то он бы отрабатывал, а в случае с плавкой вставкой- отрабатывать будет вводной АВ на С50А ?

Защита в виде автомата либо плавкой вставки для УЗИП ставится на тот случай когда УЗИП совсем помрет- я правильно понимаю? В обычном рабочем режиме (кратковременные импульсы в сети)- защита УЗИП срабатывать ведь не должна?

И по выбору АВ или плавкая вставка. Вроде уже как решили что АВ нужно поставить на С25А. Оно ведь не сразу отработает (в данном случае срабатывание э.м. расцепителя внутри АВ сработает при токе превышающий 5-ти кратный номинал АВ)- все правильно? ТАк лучше уж поставить АВ- его хотя бы не нужно будет менять...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу