Serge3leo, защитный пояс чего из чего? Вы хотя бы каталоги производителя посмотрите, того же DEHN.
Вот вам подтверждающая картинка, опровергайте. А вы её вообще раньше видели?)))
Вот этот рис. в полной версии :) Так ГЗШ у вас где должна быть, судя по рис. - на опоре в 35м и сколько вы туда проводников СУПа тянуть собрались?А если не тянуть - покажите другую картинку :)
SB3 написал:
Вот этот рис. в полной версии :) Так ГЗШ у вас где должна быть, судя по рис. - на опоре в 35м и сколько вы туда проводников СУПа тянуть собрались?А если не тянуть - покажите другую картинку :)
SB3 написал:Hantmen2, в В1 в У2 у вас "разрядника" на нуле уже быть не должно. А перемычка? - Полосу же закапывать).
РН+2Р реле в домике поставить).
SB3, Тогда остается в варианте 1 подключить УЗИП (узел 2) по схеме L/PE (варистор) - и здесь обязательно УДТ (узо) ставить перед УЗИП. На микроутечки варистора на землю ПВ может долго не срабатывать. А под землей полосой нельзя соединить контуры?
РН+2Р - само собой в доме (в ГРЩ).
Hantmen2, если вы хотите "тянуть" полосу между У1 и У2, то наверное да). Чем вас всё в У2 не устраивает - непонятно, что пытаться спасать в У1 - счетик и АВ? И то это не каждый год).
SB3 написал:Hantmen2, если вы хотите "тянуть" полосу между У1 и У2, то наверное да). Чем вас всё в У2 не устраивает - непонятно, что пытаться спасать в У1 - счетик и АВ? И то это не каждый год).
SB3, спасать подземную КЛ, вернее 2-х метровый участок от ВРЩ (узел 1) до входа КЛ под землю.