Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

15.10.2018 в 17:36:53

SB3 написал: Hantmen2, в В1 в У2 у вас "разрядника" на нуле уже быть не должно. А перемычка? - Полосу же закапывать). РН+2Р реле в домике поставить).

SB3, Тогда остается в варианте 1 подключить УЗИП (узел 2) по схеме L/PE (варистор) - и здесь обязательно УДТ (узо) ставить перед УЗИП. На микроутечки варистора на землю ПВ может долго не срабатывать. А под землей полосой нельзя соединить контуры? РН+2Р - само собой в доме (в ГРЩ).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2018 в 20:34:26

Hantmen2, если вы всё перетащите в узел 2 и возьмете от DEHN УЗИПы скоординированные, то я так понимаю, ничего не мешает все их установить на фасаде до УЗО)http://www.dehn-ru.com/sites/default/files/downloads/auswahlhilfe_redline_ds649_rus_1012.pdf.pdf стр.7 Только "однофазные" УЗИПЫ, что-то я не увидел.

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

15.10.2018 в 20:54:28

SB3 написал: Hantmen2, если вы всё перетащите в узел 2 и возьмете от DEHN УЗИПы скоординированные, то я так понимаю, ничего не мешает все их установить на фасаде до УЗО)http://www.dehn-ru.com/sites/default/files/downloads/auswahlhilfe_redline_ds649_rus_1012.pdf.pdf стр.7 Только "однофазные" УЗИПЫ, что-то я не увидел.

SB3, Погодите, погодите! Вариант № 1: вот этот можно сунуть в ВРЩ (узел 1).

А т.к. DENH его позиционирует как I+II, то и в варианте 2 оно подходит.

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

15.10.2018 в 21:30:17

В варианте 1 в узел 2 вот этот:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2018 в 23:41:19

Hantmen2, если вы хотите "тянуть" полосу между У1 и У2, то наверное да). Чем вас всё в У2 не устраивает - непонятно, что пытаться спасать в У1 - счетик и АВ? И то это не каждый год).

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

16.10.2018 в 07:20:47

SB3 написал: Hantmen2, если вы хотите "тянуть" полосу между У1 и У2, то наверное да). Чем вас всё в У2 не устраивает - непонятно, что пытаться спасать в У1 - счетик и АВ? И то это не каждый год).

SB3, спасать подземную КЛ, вернее 2-х метровый участок от ВРЩ (узел 1) до входа КЛ под землю.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.10.2018 в 08:27:36

А мне кажется :), что не фига ей не будет. Вы почему-то настроены на то, что вся " энергия" при ПУМ в ВЛ "прилетит" именно по направлению к вам. У вас( в общем) вообще такие случаи на этой ВЛ были? И вообще, если каталог АВВ про УЗИП не смотрели, именно в оригинале, а не с маркировкой на страницах какой-то фирмы, то посмотрите. Не в плане купить,а может натолкнет на какие-то мысли или убедит в чем-то.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

16.10.2018 в 09:27:10

Hantmen2 написал: Вариант 1

Сечение брони недостаточно, для PE нужна жила не менее 10 мм² Cu. (ПУЭ рекомендует два соединения при объединении ЗУ, в вашем случае, перемычка, жила PE)

Нехороший момент, расстояние между ЗУ опоры 6 и узла 1 (опора 5) - 14 м, что меньше рекомендуемых ПУЭ 20 м.

Hantmen2 написал: Вариант 2

Бронь нужно заземлять на узле 1, иначе при проблемах кабеля АВ не сработает.

Нехорошие моменты:

  • при проблемах ВН, ПВ или УЗИП, нет данных для оценки времени отключения АВ С50;
  • расстояние между ЗУ опоры 5 и контуром заземления дома - 13 м, что меньше рекомендуемых ПУЭ 20 м.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.10.2018 в 09:35:31

Serge3leo написал: Нехороший момент, расстояние между ЗУ опоры 6 и узла 1 (опора 5) - 14 м, что меньше рекомендуемых ПУЭ 20 м.

Serge3leo написал: расстояние между ЗУ опоры 5 и контуром заземления дома - 13 м, что меньше рекомендуемых ПУЭ 20 м.

Те надо переносить опоры либо цельный дом :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.10.2018 в 09:38:31

Serge3leo, есть мнение, что "броню", при установке УЗО в У1 надо заземлять со стороны дома), на нормальный заземлитель, а не на вбитый непонятный пруток)

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

16.10.2018 в 09:51:28

SB3 написал: вообще такие случаи на этой ВЛ были?

На моей ВЛ к счастью не было. А вот в соседнем поселке пару лет назад видел как сетевики меняли СИП. Изоляция отваливалась от жил как старая краска. Знакомый, который там не подалеку живет говорит что ЧП случилось во время сильной грозы. У многих также погорела техника. На ВЛ УЗИП нет. ABB не смотрел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.