Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2018 в 08:52:06

#6450195

Serge3leo, на фиг заземление на опоре делать-повторное заземление должно быть на всех абонентских ответвлениях на линии.Трясти "сети".tN-C по сути нет там никакого, не надо ноль в щите на опоре заземлять. А щиток можно. Вы тут одну "воду" разводите. Ошибки в статьях отмечайте, если все ок - вечером шнейдера вытащу, там попробуете). Счетчик как-то после дифАВ не подключают. Есть у вас фотки с подобными примерами?).

Автор, сообщение свое выше дополнил.

0
Аватар пользователя
Hantmen2

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

19.10.2018 в 08:53:03

#6450197

Из рекомендаций хакеля:

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

19.10.2018 в 08:58:30

#6450200

SB3 написал: на фиг заземление на опоре делать-повторное заземление должно быть на всех абонентских ответвлениях на линии

Кому должно? И какое? 30 Ом?

SB3 написал: tN-C по сути нет там никакого, не надо ноль в щите на опоре заземлять. А щиток можно.

Ага, а потом авария в щитке, фаза на корпус и прощай чья-то молодость, а то и не одна, если шаговое напряжение вышло на общую улицу.

0
Аватар пользователя
Hantmen2

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

19.10.2018 в 09:03:12

#6450203

SB3 написал: у вас двухступенчатая защита по УЗО всех линий должна быть, включая исходящие из дома, если есть. И щиты снаружи дома и внутри лучше взять пластиковые.

С двухступечатой само собой даже не обсуждается... Внутри понятно пластиковые. Снаружи специально взял металлические (для безопасности окружающих): при взрыве УЗИП (варистор) (ну всякое же бывает) металлические должны выдержать (субъективно)...

0
Аватар пользователя
Hantmen2

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

19.10.2018 в 09:23:21

#6450213

Serge3leo написал: SB3 написал: tN-C по сути нет там никакого, не надо ноль в щите на опоре заземлять. А щиток можно.

Ага, а потом авария в щитке, фаза на корпус и прощай чья-то молодость, а то и не одна, если шаговое напряжение вышло на общую улицу.

Так ноль и так изолирован от PE через разрядник.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 09:48:16

#6450229

Serge3leo написал: Послушайте, это есть в нескольких ГОСТ/МЭК за перенапряжение в части экранирование линий питания и связи, что ещё нужно сообщать проектировщику?

Давайте,только очень хочется ,чтобы там речь шла о сечении 16мм меди

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.10.2018 в 12:50:03

#6450399

Hantmen2 написал: Вот чтобы далеко не ходить SB3 привел ссылки: http://www.entel.ru/switch/info/network

А прочитать не судьба ?

С точки зрения проектирования, сети ТТ имеют существенное преимущество по сравнению с сетями TN. Использование в сетях ТТ УЗО устраняет проблемы, связанные с ограничением длины линий, необходимостью знать полное сопротивление петли КЗ. Сеть может быть расширена или изменена без повторного расчета токов КЗ или замера сопротивления петли тока КЗ. Учитывая, что сам по себе ток однофазного КЗ в сетях ТТ меньше, чем в сетях TN-S, TN-С-S, сечение защитного проводника РЕ в сети ТТ может быть меньше.

А использование того-же самого УЗО в TN-C-S случайно не выполняет те-же самые функции ??? С чего бы току КЗ внезапно стать меньше? Про сечение PE проводника - вообще сказка про белого бычка...

Как назвать информацию подобного рода по русски, но без мата? :cool:

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2018 в 20:01:51

#6450703

:)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.10.2018 в 23:39:33

#6450853

ПPOPAБ написал:

С чего бы току КЗ внезапно стать меньше?

Очевидно, имелся ввиду ток замыкания на землю, но похоже, что автор этих рассуждений не отличает одного от другого.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.10.2018 в 01:49:05

#6450910

SB3 написал: :)

SB3, на кой хрен мне эти веселые картинки? Что-бы разнести в пух и прах этот бред было сложнее?

Это наркоман писал ???

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 02:37:35

#6450915

ПPOPAБ, за что вы тут бьетесь?) Шнейдер писал в общем). На АВ и т.д. зачем пишут 4.5кА, 6кА, 10кА?) Тоже наркоманы по вашему? :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 02:38:36

#6450916

ПPOPAБ написал:

SB3 написал: :)

SB3, на кой хрен мне эти веселые картинки? Что-бы разнести в пух и прах этот бред было сложнее?

Это наркоман писал ???

ПPOPAБ, за что вы тут бьетесь?) Шнейдер писал в общем). На АВ и т.д. зачем пишут 4.5кА, 6кА, 10кА?) Тоже наркоманы по вашему? :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.10.2018 в 03:13:31

#6450922

SB3 написал: ПPOPAБ, за что вы тут бьетесь?)

SB3 написал: Шнейдер писал в общем).

А в частном он не писал: где взять ТКЗ хотя бы в 1 кА на поселковой ВЛ..?

SB3 написал: На АВ и т.д. зачем пишут 4.5кА, 6кА, 10кА?

Тот кому положено это знать - такие вопросы не задает. ;)

SB3 написал: Тоже наркоманы по вашему? :)

А разве нет:

Например, если принять, что сопротивления заземления питающей подстанции 6(10)/0,4 кВ и местного заземлителя равны 0,5 Ома

Это перл от SOCOMEC из предыдущих ваших ссылок. Видимо у них то-же есть какие-то мутанты "комьюнити-миньетжеры" для развешивания лапши на уши потреб̶̶л̶я̶дителей... ̶ АВР у них хорош, на приводных переключающих рубильниках, и с "мозгами" там всё в полном порядке.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.10.2018 в 04:07:36

#6450925

ПPOPAБ, вот именно, кто знает, тот и пишет на АВ и т.д., а вы, уцепившись за цитату, начинаете тут поселковую ВЛ приплетать. Нормальные люди о таких "сетях" и не думают, кроме совета ТКЗ измерить, чтобы по советам некоторых в домике с такой "сетью" на розетки С20А вдруг ставить не начали).

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 05:17:40

#6450931

Hantmen2 написал: Serge3leo написал: Ага, а потом авария в щитке, фаза на корпус и прощай чья-то молодость, а то и не одна, если шаговое напряжение вышло на общую улицу.

Так ноль и так изолирован от PE через разрядник.

Извините, эта дискуссия с SB3 ушла немного в сторону от конкретно вашей схемы. Конкретно у Вас проблема есть, но то ли уже Вами решена, то ли не стоит так остро.

Hantmen2 написал: Внутри понятно пластиковые.

Если внутри металического щитка узла 1 есть пластиковая изоляция в которой уже стоят АВ, УЗИП, счётчик и ВДТ, то вопрос снимается. Если как-то иначе, то сохраняется вероятность, при аварии в щитке, скажем, при "отгорания" провода, дуге на корпус при большом перенапряжении и т.п., замыкания фазы на корпус щитка.

В выбраном варианте 1, при соединении заземления щитка узла 1 и забора, к щитку хоть подойти можно. Но во внешнем пространстве между забором и опорой 6 образуется небольшое шаговое напряжение.

Но в других реализациях TT за бездумное применение которых ратует SB3, скажем если забор не соединить с корпусом щитка, если забора нет, если щиток за забором уже на улице, это шаговое напряжение достаточно большое и достаточно опасное.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу