Serge3leo, просто не хочу даже комментировать ваш "бесконечный поток сознания").
21.10.2018 в 10:37:20
Serge3leo написал: овышение уставки со 100 мА до 300 мА селективного?
Потому что с током 100А и уставкой 100 мА не нашел в природе.
21.10.2018 в 10:41:17
Hantmen2, вам и не надо, больше 50А при одной фазе вам вряд ли выделят, поэтому УЗО 63А будет смотреться хорошо. www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 АВВ против такой позиции тоже не возражает). И УЗО от включительно 100мА у вас должны быть селективными.
21.10.2018 в 10:44:12
ebf, все слова мои. Сарказм, не сарказм, а как есть.
По ПУЭ, ГОСТ, МЭК, TT, система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, грубо говоря, это недо-TN, на случай, если тока КЗ L-PEN не хватает, повторное заземление сделать не получается и т.п. Но твёрдо известно, что опасный потенциал у нас только на L, а на N только безопасный. Что и поддерживается определённым комплексом мероприятий.
Естественно, одно из них: Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Однако, есть миф о том, что TT это, местами, почти IT. Поэтому он, и почти совсем пожаробезопасен, и почти совсем стоек к авариям типа "обрыв нуля" или "подали фазу на PEN", ну прочие мифические прелести TT.
Я твёрдо знаю, есть способы выполнить электроустановку таким образом, что ей будет пофиг, где L, где N, и уж от "обрыва нуля" она точно будет защищена. Однако, мне неизвестны способы применения однополюсных АВ в такой установке.
А, в принципе, при переносе ВДТ до УЗИП, хочется поставить ещё один ПВ gG 80А, но ни-ни, низя ;)
21.10.2018 в 10:44:36
Serge3leo написал:
Т.е. сознательно или неосознанно, именно АВ применяется для защиты от КЗ. Мало того, сознательно или неосознанно, предполагается, что ток КЗ L-PE в сельской местности при использовании TT, скорее всего больше 160 А, и строго гарантировано выше 80 А (если по вашему В13А хватает с запасом на сопротивление дуги).
Serge3leo, Вы это серьёзно?
21.10.2018 в 10:53:08
Serge3leo, Я про Фому,вы про Ерёму .Вы кроме предохранителей,что то ещё видите :) Повторю вопрос, ЧТО В ТТ НЕЛЬЗЯ РВАТЬ НОЛЬ или можно ?:popcorn
Serge3leo написал: Однако, есть миф о том, что TT это, местами, почти IT.
Дадите почитать :)
21.10.2018 в 10:57:23
СтранникXXI написал:
Serge3leo написал:
Т.е. сознательно или неосознанно, именно АВ применяется для защиты от КЗ. Мало того, сознательно или неосознанно, предполагается, что ток КЗ L-PE в сельской местности при использовании TT, скорее всего больше 160 А, и строго гарантировано выше 80 А (если по вашему В13А хватает с запасом на сопротивление дуги).
Serge3leo, Вы это серьёзно?
СтранникXXI, ну а как ещё интерпретировать совет "И нет с ТТ никаких заморочек. АВ ещё берите на розетки В13А, в искл. случаях С13А и С16А", явно же не для целей защиты от перегрузки.
21.10.2018 в 11:11:19
ebf написал: Вы кроме предохранителей,что то ещё видите
Если требуется ограничить импульсный ток ПУМ линии, то ничего другого и нет в наличии. Особенно, если требуется пропускать рабочий ток 40А.
ebf написал: Повторю вопрос, ЧТО В ТТ НЕЛЬЗЯ РВАТЬ НОЛЬ или можно ?
Только ноль, без фазы, на мой взгляд, нехорошо. Да и не только на мой, за это и в ПУЭ слова есть.
21.10.2018 в 11:17:30
Serge3leo написал: Только ноль, без фазы, на мой взгляд, не хорошо
Вы пишите
Serge3leo написал: Вот чем странны мифы и суеверия электриков, с одной стороны, верят в защиту от обрыва нуля и пожара с помощью мифического TT, с другой стороны, ни-ни, нуль рвать нельзя и в TT
я хочу понять ,что вы вкладываете в понятие
Serge3leo написал: нуль рвать нельзя и в TT тоже.
так можно рвать НОЛЬ в ТТ или надо использовать однополюсные АВ.?
21.10.2018 в 11:40:17
ebf, Но Serge3leo,написал же - Только ноль, без фазы, на мой взгляд, нехорошо. Да и не только на мой, за это и в ПУЭ слова есть.
21.10.2018 в 11:47:51
dokar написал: Только ноль, без фазы, на мой взгляд, нехорошо
Те видимо есть место где это ХОРОШО ?
21.10.2018 в 11:58:22
ebf написал: так можно рвать НОЛЬ в ТТ или надо использовать однополюсные АВ.?
Мы ж обсуждаем в мифы и суеверия ;)
Есть "мифический TT", который защищает от сглаза, пожара и, в частности, от "обрыва нуля". Очевидно, в этом "мифическом TT" ноль рвать можно в любом месте. Жизнь в нём, конечно, может быть устроена как угодно, но логика подсказывает, что однополюсные выключатели для него табу.
Есть "реальный TT" со всеми своими геморроями, шаговыми напряжениями, проблемами защиты от перенапряжений и прочая, прочая. В нём ноль рвать нельзя, а однополюсные АВ на фазу можно.
21.10.2018 в 12:17:38
Serge3leo написал: В нём ноль рвать нельзя, а однополюсные АВ на фазу можно.
Я от вас фигею ,всё в ТТ ноль рвут,а вы тут пишите что нельзя :swoon