21.10.2018 в 12:17:38
Serge3leo написал: В нём ноль рвать нельзя, а однополюсные АВ на фазу можно.
Я от вас фигею ,всё в ТТ ноль рвут,а вы тут пишите что нельзя :swoon
21.10.2018 в 13:06:18
ebf, "всё" - очень многозначное слово.
21.10.2018 в 13:16:04
Serge3leo, Именно все ,ну откройте хотя бы каталоги ,хотя это же маркетологи :)
21.10.2018 в 13:23:46
ebf, опять "все", вопрос "?" был же к Вам. Что думаете на предмет дополнения схемы из ГОСТ ещё одной ПВ gG 80?
По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).
Было б IT, скажем, с соединением нуля на землю через резистор, вопросов нет - хорошо/полезно/нужно. Но поймут ли это те, кто придёт после?
21.10.2018 в 13:29:03
Serge3leo написал: ebf, опять "все", вопрос "?" был же к Вам. Что думаете на предмет дополнения схемы из ГОСТ ещё одной ПВ gG 80?
По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).
Serge3leo, Я думаю что на вводе при системе ТТ обязан стоять АВ 3П+1 либо 4П :yu:
21.10.2018 в 13:30:54
Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).
Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)
21.10.2018 в 13:35:16
ebf написал: Может мне это кто то переведёт или растолкует
Нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.10.2018 в 13:43:59
ebf написал: Я думаю что на вводе при системе ТТ обязан стоять АВ 3+1 либо 4П
Только, вероятно Вы запамятовали, конечно же с блоком дифзащиты. У нас же TT? Действительно, литой АВ на 50..100кА сам-то должен выдержать, но отключить линию при превышении импульсом возможности УЗИП он не успеет же.
Так что вопрос за ПВ gG 80 на N так и остался нерешённым.
21.10.2018 в 13:45:10
ebf написал:
Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).
Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)
ebf, если только автор этих строк...
21.10.2018 в 13:48:41
Serge3leo написал: Так что вопрос за ПВ gG 80 на N так и остался нерешённым.
Я не знаю зачем вы её туда рисуете :confused: и зачем вообще ПВ на вводе,вы боитесь АВ ?
Serge3leo написал: олько, вероятно Вы запамятовали, конечно же с блоком дифзащиты. У нас же TT?
Какая связь между вводным АВ и дифом ?
Serge3leo написал: литой АВ на 50..100кА сам-то должен выдержать, но отключить линию при превышении импульсом возможности УЗИП он не успеет же.
И это зачем на ввод ?
Чего то я совсем ничего не понимаю,пусть продолжает разговор ТС ,видимо вы с ним на одной волне :o