Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 13:06:18

ebf, "всё" - очень многозначное слово.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 13:16:04

Serge3leo, Именно все ,ну откройте хотя бы каталоги ,хотя это же маркетологи :)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 13:23:46

ebf, опять "все", вопрос "?" был же к Вам. Что думаете на предмет дополнения схемы из ГОСТ ещё одной ПВ gG 80?

По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).

Было б IT, скажем, с соединением нуля на землю через резистор, вопросов нет - хорошо/полезно/нужно. Но поймут ли это те, кто придёт после?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 13:29:03

Serge3leo написал: ebf, опять "все", вопрос "?" был же к Вам. Что думаете на предмет дополнения схемы из ГОСТ ещё одной ПВ gG 80?

По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).

Serge3leo, Я думаю что на вводе при системе ТТ обязан стоять АВ 3П+1 либо 4П :yu:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 13:30:54

Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).

Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.10.2018 в 13:35:16

ebf написал: Может мне это кто то переведёт или растолкует

Нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 13:43:59

ebf написал: Я думаю что на вводе при системе ТТ обязан стоять АВ 3+1 либо 4П

Только, вероятно Вы запамятовали, конечно же с блоком дифзащиты. У нас же TT? Действительно, литой АВ на 50..100кА сам-то должен выдержать, но отключить линию при превышении импульсом возможности УЗИП он не успеет же.

Так что вопрос за ПВ gG 80 на N так и остался нерешённым.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.10.2018 в 13:45:10

ebf написал:

Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).

Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)

ebf, если только автор этих строк...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 13:48:41

Serge3leo написал: Так что вопрос за ПВ gG 80 на N так и остался нерешённым.

Я не знаю зачем вы её туда рисуете :confused: и зачем вообще ПВ на вводе,вы боитесь АВ ?

Serge3leo написал: олько, вероятно Вы запамятовали, конечно же с блоком дифзащиты. У нас же TT?

Какая связь между вводным АВ и дифом ?

Serge3leo написал: литой АВ на 50..100кА сам-то должен выдержать, но отключить линию при превышении импульсом возможности УЗИП он не успеет же.

И это зачем на ввод ?

Чего то я совсем ничего не понимаю,пусть продолжает разговор ТС ,видимо вы с ним на одной волне :o

0
Аватар пользователя
Hantmen2

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

21.10.2018 в 13:56:05

Serge3leo написал: Действительно, литой АВ на 50..100кА

будет иметь космический ценник.. :swoon

Serge3leo написал: возможности УЗИП

уж лучше тогда разориться на более мощный и надежный УЗИП I.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 14:10:50

ebf написал: всё в ТТ ноль рвут,а вы тут пишите что нельзя

Вроде понял вашу фигуру речи, вероятно Вы хотели сказать: "все в ТТ ноль рвут с одновременным отключением всех проводников".

ebf написал: Какая связь между вводным АВ и дифом ?

Ну если предприняты меры, например, пластиковый корпус щитка, то тоже получится сравнительно бескомпромиссное решение.

Hantmen2 написал: уж лучше тогда разориться на более мощный и надежный УЗИП I.

Что, заметим, не отменит затрат на могучий автомат. Ну, да ладно, Вы ж не бункер для атомной войны строите. А при ПУМ в линию импульсы мощнее 5 кА невероятны, это фантастика, ГОСТ/МЭК рекомендует исходить из таковой предпосылки.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 16:32:42

Serge3leo написал: вероятно Вы хотели сказать:

Именно

Serge3leo написал: например, пластиковый корпус щитка,

Безусловно

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 16:35:19

ebf написал:

Serge3leo написал: По мне, в "стандартном TT" - нельзя, в "реальном TT" - очень нехорошо, а в "мифическом TT" - хорошо/полезно/нужно (но в "мифическом TT" жизнь как-то иначе должна быть устроена).

Полное непонимание,о чём вы пишите :confused: Может мне это кто то переведёт или растолкует :)

Запросто.
Вид исполнения: стандартный - полностью соответствующий стандартам. реальный - то что получилось на самом деле. мифический - сказочный, волшебный... Необъяснимым образом выполняющий некие функции.

рвать ноль - рассоединять нулевой проводник. Недопустимо без разрыва фазного проводника. Что не возможно при применении плавких вставок.

Автоматические и дифференциального тока выключатели не могут обеспечить быстродействующее гарантированное отключение грозового разряда и выполнить токоограничивающие функции. В следствии чего он пройдет по нулевому проводнику по схеме электроустановки, где взаимодействуя с защитным проводником имеющим иной потенциал нанесет повреждения частям электроустановки и возгорание. Разрядник между нулем и землей не может полностью погасить импульс. Если он защищен собственным предохранителем - не погасит мощный импульс до безопасной величины, если не защищен - сам станет причиной аварии электроустановки. Более того - разрядник в ноле во время своей работы превращает ТТ в TN-C-S.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 16:40:53

ebf написал: Serge3leo написал: например, пластиковый корпус щитка,

Безусловно

Он обеспечивает необходимую двойную изоляцию в ТТ до первого ВДТ. Но противоречит условиям размещения большинства мощных УЗИП, которые требуют отдельного негорючего отсека...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 16:49:13

ПPOPAБ написал: Но противоречит условиям размещения большинства мощных УЗИП, которые требуют отдельного негорючего отсека...

Мощный УЗИП,вроде как вы советовали ставить на улице. Ошибаюсь? Честно говоря все эти утверждения о выдержит не выдержит,успеет не успеет,как пальцем в небо ,куда ударит,какая это никому не ведомо .У меня например при грозе УЗО 300мА срабатывает

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу