11.11.2018 в 21:20:06
Кубики не делал. Забыл указать что трещины начали появляться после резких перепадов температур. Трещины гуляют в зависимости от температуры и очень таки хорошо, выдался денёк в + 15, так если бы наверно незнал где они, даже не заметил бы.
11.11.2018 в 21:30:05
Сан Саныч (Москва) написал: Первый раз такое встречаю. Хотя марка бетона маловата и ячейка большая. А трещины сквозные?
Сан Саныч (Москва), Возможно сквозные, т.к. идут с обоих сторон и сверху.
11.11.2018 в 21:35:19
Арматурный каркас выполнен правильно? Перевязка, загибы и тд .... Фракционный состав бетона?
11.11.2018 в 21:53:56
BV написал: Арматурный каркас выполнен правильно? Перевязка, загибы и тд .... Фракционный состав бетона?
BV, арматурный каркас вязал следующим образом: 3 прута Д14 сверху и 3 прута Д14 снизу. Арматура А500С 6 метровая. Хомуты из рифленой 8 ст35гс. Шаг 50 см, к местам углов и примыканий 25 см. Углы и примыкания усилены п- и г- образными хомутами, нахлест 50 диаметров. Использовался метод вязки проволокой. Фракционный состав вроде указан в паспорте качества?
11.11.2018 в 22:04:20
Ruslan.khusnullin написал: Фракционный состав вроде указан в паспорте качества?
И чтоб соответствовал факту.
Кубики бы в лабораторию - и гадать не надо...
Ну или выпилить где не критично ... и туда же.
Ремсоставом потом не проблема-же заделать....
А так можно гадать, и портить себе нервы до морковкина заговенья...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу