2leonard А вы не пробовали при установке УЗО использовать нормативную литературу? Говорят, что там такие умные вещи описаны, которые помогают и жизнь сберечь, если соблюдать все, что там написано. Там и про уставки УЗО написано - где и какой номинал ставить. Или вы все-таки считаете, что для защиты оборудования и 0,5А хватит, а остальные номиналы для баловства выпускаются? Ну-ну ...

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

28.02.2007 в 10:47:43

УЗО и вправду ТОЛЬКО для защиты людей? И в пластиковой ванне отключится?
А ток срабатывания 0,3 А для ванной подходит? Опасный ток для всех одинаковый?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2007 в 11:02:54

leonard написал : Поверь, прочитал много, в отличии от тех кто читает рекламные банеры про УЗО. Это вы говорите, а не я. Для чего УЗО на 0.5 а, для защиты оборудования, как и все УЗО. Можете повторить тысячу раз, суть от этого не изменится. Защита человека всегда состояла из ряда факторов и нормативов( заземление, изоляция, стандарты и т.п и т.д....) но устройства и приборы никогда не квалифицировались как источники защиты жизни, вот защита электрооборудования это да. Все что вы говорите, это пропаганда сбыта и вы клюете. Никому не желаю оказаться под током 20-28 мА при напряжении 220 и УЗО на 30мА будет терпеливо выжидать свои 30 мА, только человек долго так не протянет.

Можно пример - как УЗО защищает оборудование (UPS,утюг, телевизор, холодильник, комп)

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.02.2007 в 11:36:04

2leonard Заканчивай с ламерством, почитай историческую публицистику: http://www.endf.ru/06_2.htm

0
Burrdozel
Burrdozel
Эксперт

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

28.02.2007 в 12:01:58

2Balabas
0,3А в десять раз больше, чем 30mA ;)

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

28.02.2007 в 12:24:28

2Burrdozel Простите идиёта, 0,5А...

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.02.2007 в 13:32:09

avmal написал : А вы не пробовали при установке УЗО использовать нормативную литературу? Говорят, что там такие умные вещи описаны, которые помогают и жизнь сберечь, если соблюдать все, что там написано. Там и про уставки УЗО написано - где и какой номинал ставить. Или вы все-таки считаете, что для защиты оборудования и 0,5А хватит, а остальные номиналы для баловства выпускаются? Ну-ну ...

Я вам пытаюсь в очередной раз доказать, что УЗО не квалифицируется устройством защиты жизни, неужели трудно понять? УЗО и выпускают целой гаммой номиналов, потому что так требует разное оборудование в разных местах, а организм человека не имеет такого разброса по опасному току. УЗО это прибор который срабатывает на утечку тока разных номиналов, и нигде УЗО официально не квалифицируется как устройство защиты жизни. Я привел много примеров когда УЗО не спасет человека от поражения током, при непосредственном контакте с токоведущими частями, но вы упрямец не желаете это внять. Невежественное мнение о том что УЗО предназначен для защиты жизни исходит из примитивной рекламы для продажи, в этом ничего плохого нет ибо для покупателей нужно объяснение в двух словах, если начать рассказывать о том что УЗО предупреждает выход из строя электрооборудования, тем самым косвенно защищает жизнь, то многие этого не поймут. Лично я не пойму почему многие профессионалы съели рекламные проспекты и твердят о том что токи утечки из контура УЗО не опасны для жизни человека.

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.02.2007 в 13:36:42

filvik написал : Можно пример - как УЗО защищает оборудование (UPS,утюг, телевизор, холодильник, комп)

Любое электрооборудование перед тем как наглухо коротнуть в 90% случаях проходят этап пробоя из контура УЗО. Оборудование обесточится раньше большого буХа, который может сильно его повредить.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.02.2007 в 14:08:27

2leonard

Угу... Как узо защит фен от коротыша внутри него или на проводке, до твоего:

leonard написал : буХа,

И прочитай историю создания узо...

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

28.02.2007 в 14:23:05

leonard написал : ...УЗО предназначен для защиты жизни...

Лучшей защитой от дурака является сам дурак :) :) :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2007 в 14:26:16

DMC написал : 2leonard Угу...
Как узо защит фен от коротыша внутри него или на проводке, до твоего:

И прочитай историю создания узо...

Да не хочет он ничего читать, и понимать ничего не хочет. Разжевываешь-разжовываешь ему, а результат нулевой. Уперся в свои "0,5А" и трактором его не своротишь.