kavun24
kavun24
Новичок

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

16.10.2018 в 23:35:38

Добрый вечер. Прочитал несколько тем на форму вроде бы то а вроде и нет. Ну сразу начну. Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А (фаза и ноль) дале тот же ВВНнг 3х4мм опускается в коробку с автоматами: 1 - реле напряжения 50А 2 - автомат 25А на духовку (от автомата до кухни также идет ВВНнг 3х4мм (достался на халяву) 3,4,5,6,7 - автоматы на розетки 16А (три комннаты + кухня + коридор) (ВВГгн 3х2.5мм) 8 - автомат на 10А на свет по квартире (ВВГнг 3х1.5)

Уже много раз было что при включение стиралки или электро духовки реле напряжение просто отрубает свет так как напряжение иногда падает до 180В (показывает реле). Пока ремонт не закончен ко все коробкам еще есть доступ, на всех коробках кроме двух, соединения сделаны клемниками Wago и на двух коробках клемниками Horoz.

Вольтаж время от времени меняется (сейчас 220В согласно реле, тестер сдох.... завтра добавлю показания тестера, 20 мин назад было 208) в квартире как и 20 мин назад так и сейчас включен только комп и телевизор

По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

17.10.2018 в 00:46:25

kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

Тогда все написанное выше бессмысленно .

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.10.2018 в 00:52:57

kavun24 написал: Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм,

kavun24 написал: 2 - автомат 25А на духовку (

Один этот автомат перекрывает возможности этого провода...

kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.10.2018 в 00:53:44

kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

Сечение? Или диаметр?

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

17.10.2018 в 01:11:00

kavun24 написал: в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А

Не стыкуется. АВ при этом сечении допустим не более 25А. Правда это не влияет на столь сильную просадку.

0
kavun24
kavun24
Новичок

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

17.10.2018 в 08:22:41

Alex___dr написал:

kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

Сечение? Или диаметр?

Alex___dr, сечение

0
kavun24
kavun24
Новичок

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

17.10.2018 в 09:29:00

dokar написал:

kavun24 написал: в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А

Не стыкуется. АВ при этом сечении допустим не более 25А. Правда это не влияет на столь сильную просадку.

dokar, Знаю, временно поставлен перед реле, по факту до конца месяца буду менять все автоматы (стоя С, буду ставить В). + вводный диф. автомат. Автоматы будут с таким же номиналом (только на электро духовку будет с 25А поставлен на 16А (согласно инструкции к духовке).

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.10.2018 в 10:51:57

kavun24, проверьте напряжение на стояке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.10.2018 в 18:55:50

kavun24 написал:

Alex___dr написал:

kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм

Сечение? Или диаметр?

Alex___dr, сечение

kavun24, Изначально, дом с газом?

0
volchenok
volchenok
Старожил

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.10.2018 в 19:03:36

dokar написал: Правда это не влияет на столь сильную просадку.

На это влияют скрутки в стояке.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

17.10.2018 в 19:09:18

volchenok написал:

dokar написал: Правда это не влияет на столь сильную просадку.

На это влияют скрутки в стояке.

volchenok, Стояк в 4 квадрата ? Даже без скруток. Ждем автора .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу