Добрый вечер. Прочитал несколько тем на форму вроде бы то а вроде и нет. Ну сразу начну. Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А (фаза и ноль) дале тот же ВВНнг 3х4мм опускается в коробку с автоматами: 1 - реле напряжения 50А 2 - автомат 25А на духовку (от автомата до кухни также идет ВВНнг 3х4мм (достался на халяву) 3,4,5,6,7 - автоматы на розетки 16А (три комннаты + кухня + коридор) (ВВГгн 3х2.5мм) 8 - автомат на 10А на свет по квартире (ВВГнг 3х1.5)
Уже много раз было что при включение стиралки или электро духовки реле напряжение просто отрубает свет так как напряжение иногда падает до 180В (показывает реле). Пока ремонт не закончен ко все коробкам еще есть доступ, на всех коробках кроме двух, соединения сделаны клемниками Wago и на двух коробках клемниками Horoz.
Вольтаж время от времени меняется (сейчас 220В согласно реле, тестер сдох.... завтра добавлю показания тестера, 20 мин назад было 208) в квартире как и 20 мин назад так и сейчас включен только комп и телевизор
По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм