17.10.2018 в 22:57:51
dokar написал: kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
dokar, Сори что так долго, только пришел с работы
17.10.2018 в 23:21:54
kavun24 написал: да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки,
Тогда, особенно с учётом этого -
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
kavun24 написал: сечение
Происходит именно то, что должно произойти.
kavun24 написал: З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал:
Законы физики, нарушать очень тяжело...
18.10.2018 в 00:34:20
Alex___dr написал:
kavun24 написал: да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки,
Тогда, особенно с учётом этого -
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
kavun24 написал: сечение
Происходит именно то, что должно произойти.
kavun24 написал: З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал:
Законы физики, нарушать очень тяжело...
Alex___dr, там даже 4мм нету, а тут "Законы физики, нарушать очень тяжело..." то есть? :confused:
18.10.2018 в 00:36:22
kavun24 написал: Alex___dr, там даже 4мм нету, а тут "Законы физики, нарушать очень тяжело..." то есть? :confused:
Ваши потребности превышают возможности стояка.
18.10.2018 в 00:53:21
Alex___dr, но выход есть! ....Запитаться прямо с трансформаторной будки!))))
18.10.2018 в 01:01:41
kavun24 написал:
dokar написал: kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
dokar, Сори что так долго, только пришел с работы
kavun24, Да все нормально. Вдалеке на фото уже подгоришки видны. Ваш максимум по вводу - 25А, это если перекреститься и святую воду выпить, а не брызгать на автоматы. Ну и УК теребите, пусть начинают порядок наводить, ситуация то аварийная.
18.10.2018 в 01:10:46
Rumato, да ничего страшного! По квартирам то хороший провод идёт, с хорошей защитой!))))))
18.10.2018 в 01:13:47
alex50 написал: Rumato, да ничего страшного! По квартирам то хороший провод идёт, с хорошей защитой!))))))
Кроме возможности остаться без света на неопределённое (если стояк не выдержит...) время... И вероятности сгоревшей техники, если не выдержит ноль стояка...
18.10.2018 в 01:21:57
Alex___dr, так эти дома и рассчитаны максимум трёх-пятирожковая люстра, холодильник, телек!......а не на нонешние запросы!)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.