17.10.2018 в 22:13:39
Alex___dr написал:
kavun24 написал:
Alex___dr написал:
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
Сечение? Или диаметр?
Alex___dr, сечение
kavun24, Изначально, дом с газом?
Alex___dr, да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки, (котлы тоже газ)
17.10.2018 в 22:20:36
kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
17.10.2018 в 22:56:50
Вот фотки "искусства" с ящика в подъезде (насколько понял "лохматый" провод и есть идущий по стояку, да и сечение там 2.5)
Если верить тестеру то разница на стояке и на реле 7 вольт (сегодня на 22:36) вольтаж на реле 227В; на тестере 234В (кстати вчера в это время вольтаж был на 20В-25В меньше);
Также замерил вольтаж на двойном автомате входном, результат тот же 226 (реле) и 233 (тестер);
Аналогично и на входе на реле и на выходе с реле и на всех автоматах и на всех розетках в квартире, разница между реле и тестером 7 +/- вольт.
З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал: вспомнил что есть еще старое реле (на розетку) которое купил спецом под холодильник до замены проводки, так вот это реле вообще показывает еще меньший результат по сравнению с тем что в щитке ......
фото в придачу:
З.З.Ы. - тестер дешевый (на фото видно), реле в считке
и поправка к первому посту, реле на пруги на 40А и входной двополосный тоже на 40А
17.10.2018 в 22:57:51
dokar написал: kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
dokar, Сори что так долго, только пришел с работы
17.10.2018 в 23:21:54
kavun24 написал: да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки,
Тогда, особенно с учётом этого -
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
kavun24 написал: сечение
Происходит именно то, что должно произойти.
kavun24 написал: З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал:
Законы физики, нарушать очень тяжело...
18.10.2018 в 00:34:20
Alex___dr написал:
kavun24 написал: да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки,
Тогда, особенно с учётом этого -
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
kavun24 написал: сечение
Происходит именно то, что должно произойти.
kavun24 написал: З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал:
Законы физики, нарушать очень тяжело...
Alex___dr, там даже 4мм нету, а тут "Законы физики, нарушать очень тяжело..." то есть? :confused:
18.10.2018 в 00:36:22
kavun24 написал: Alex___dr, там даже 4мм нету, а тут "Законы физики, нарушать очень тяжело..." то есть? :confused:
Ваши потребности превышают возможности стояка.
18.10.2018 в 00:53:21
Alex___dr, но выход есть! ....Запитаться прямо с трансформаторной будки!))))
18.10.2018 в 01:01:41
kavun24 написал:
dokar написал: kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
dokar, Сори что так долго, только пришел с работы
kavun24, Да все нормально. Вдалеке на фото уже подгоришки видны. Ваш максимум по вводу - 25А, это если перекреститься и святую воду выпить, а не брызгать на автоматы. Ну и УК теребите, пусть начинают порядок наводить, ситуация то аварийная.
18.10.2018 в 01:10:46
Rumato, да ничего страшного! По квартирам то хороший провод идёт, с хорошей защитой!))))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу