16.10.2018 в 23:35:38
Добрый вечер. Прочитал несколько тем на форму вроде бы то а вроде и нет. Ну сразу начну. Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А (фаза и ноль) дале тот же ВВНнг 3х4мм опускается в коробку с автоматами: 1 - реле напряжения 50А 2 - автомат 25А на духовку (от автомата до кухни также идет ВВНнг 3х4мм (достался на халяву) 3,4,5,6,7 - автоматы на розетки 16А (три комннаты + кухня + коридор) (ВВГгн 3х2.5мм) 8 - автомат на 10А на свет по квартире (ВВГнг 3х1.5)
Уже много раз было что при включение стиралки или электро духовки реле напряжение просто отрубает свет так как напряжение иногда падает до 180В (показывает реле). Пока ремонт не закончен ко все коробкам еще есть доступ, на всех коробках кроме двух, соединения сделаны клемниками Wago и на двух коробках клемниками Horoz.
Вольтаж время от времени меняется (сейчас 220В согласно реле, тестер сдох.... завтра добавлю показания тестера, 20 мин назад было 208) в квартире как и 20 мин назад так и сейчас включен только комп и телевизор
По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
17.10.2018 в 00:46:25
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
Тогда все написанное выше бессмысленно .
17.10.2018 в 00:53:44
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
Сечение? Или диаметр?
17.10.2018 в 01:11:00
kavun24 написал: в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А
Не стыкуется. АВ при этом сечении допустим не более 25А. Правда это не влияет на столь сильную просадку.
17.10.2018 в 09:29:00
dokar написал:
kavun24 написал: в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А
Не стыкуется. АВ при этом сечении допустим не более 25А. Правда это не влияет на столь сильную просадку.
dokar, Знаю, временно поставлен перед реле, по факту до конца месяца буду менять все автоматы (стоя С, буду ставить В). + вводный диф. автомат. Автоматы будут с таким же номиналом (только на электро духовку будет с 25А поставлен на 16А (согласно инструкции к духовке).
17.10.2018 в 10:51:57
kavun24, проверьте напряжение на стояке.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.10.2018 в 19:03:36
dokar написал: Правда это не влияет на столь сильную просадку.
На это влияют скрутки в стояке.
17.10.2018 в 22:13:39
Alex___dr написал:
kavun24 написал:
Alex___dr написал:
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
Сечение? Или диаметр?
Alex___dr, сечение
kavun24, Изначально, дом с газом?
Alex___dr, да, и насколько мне известно у всех в подъезде газовые плитки (максимум у 3-х (включая меня) электро духовки, (котлы тоже газ)
17.10.2018 в 22:20:36
kavun24, Сколько букв , давно б уж фотку стояка выложили. :cool:
17.10.2018 в 22:56:50
Вот фотки "искусства" с ящика в подъезде (насколько понял "лохматый" провод и есть идущий по стояку, да и сечение там 2.5)
Если верить тестеру то разница на стояке и на реле 7 вольт (сегодня на 22:36) вольтаж на реле 227В; на тестере 234В (кстати вчера в это время вольтаж был на 20В-25В меньше); Также замерил вольтаж на двойном автомате входном, результат тот же 226 (реле) и 233 (тестер); Аналогично и на входе на реле и на выходе с реле и на всех автоматах и на всех розетках в квартире, разница между реле и тестером 7 +/- вольт. З.Ы. Я знаю что я "победитель оп жизни" но такого даже я не ожидал: вспомнил что есть еще старое реле (на розетку) которое купил спецом под холодильник до замены проводки, так вот это реле вообще показывает еще меньший результат по сравнению с тем что в щитке ...... фото в придачу:
З.З.Ы. - тестер дешевый (на фото видно), реле в считке
и поправка к первому посту, реле на пруги на 40А и входной двополосный тоже на 40А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу