СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.10.2018 в 11:17:45

ebf написал:

СтранникXXI написал: ebf, можете привести цитату из паспорта ВДТ ИЭК, где бы допускалась возможность подачи питания снизу?

ebf, да, действительно. Был неправ. П.С. Откуда же мне втемяшилось про верхнее подключение? :sorry:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.10.2018 в 11:21:09

СтранникXXI, вы лучше перед мной извинитесь :) и тех поддержкой ИЕКа.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 11:23:01

SB3 написал: Так что с тех. поддержкой ИЕКа всё ок)

Настолько ОК ,что привели

SB3 написал: Согласно п.8.5.1.2 этого стандарта

а его в

SB3 написал: ГОСТ Р 50345-2010.

нет. Хотя вам это уже вчера сказали :) Куда дели пункт ? :popcorn

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.10.2018 в 11:25:23

ebf, да наплевать :) я даже не проверял за ними, речь-то о другом. А вопросик им задать,чтобы уточнили - не вопрос и ответ выложу.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 11:25:35

СтранникXXI написал: П.С. Откуда же мне втемяшилось про верхнее подключение?

Вы не расстраивайтесь ,видимо в ИЭК работают такие спецы,что они не ведают,что делает,говорит,пишет их сосед .Перлят так сказать :o

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.10.2018 в 11:36:35

ebf написал:

SB3 написал: Так что с тех. поддержкой ИЕКа всё ок)

Настолько ОК ,что привели

SB3 написал: Согласно п.8.5.1.2 этого стандарта

а его в

SB3 написал: ГОСТ Р 50345-2010.

нет. Хотя вам это уже вчера сказали :) Куда дели пункт ? :popcorn

ebf, вот не учите жить :D
Проверил) Ребята из ИЕКа правы) Подпункт 8.1.5.2 изложить в редакции: 8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 5. Выводы цепи независимых расцепителей должны допускать присоединение медных проводников сечением от 1 до 2,5 мм

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.10.2018 в 11:38:15

ebf написал:

СтранникXXI написал: П.С. Откуда же мне втемяшилось про верхнее подключение?

Вы не расстраивайтесь ,видимо в ИЭК работают такие спецы,что они не ведают,что делает,говорит,пишет их сосед .Перлят так сказать :o

ebf, вы тоже как СтранникXXI за слова не ответите? Или может хватит совести написать "да, был не прав"? Давайте, мужайтесь. Люди смотрят на вас :eek:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 11:44:47

SB3, Серёжа вот вам ГОСТ Вот скриншот

Пунктик дописывать пошли ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.10.2018 в 11:52:07

SB3 написал: СтранникXXI, вы лучше перед мной извинитесь :) и тех поддержкой ИЕКа.

SB3, в ЭТОМ вопросе я был неправ, что есть, то есть. Что касается техподдержки ИЭКа - они товарищи публичные и приводить в обосньвание чего-либо несуществующие пункты ГОСТ, перепутав местами две цифры, им не след.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.10.2018 в 11:58:22

ebf написал:

СтранникXXI написал: П.С. Откуда же мне втемяшилось про верхнее подключение?

Вы не расстраивайтесь ,видимо в ИЭК работают такие спецы,что они не ведают,что делает,говорит,пишет их сосед .Перлят так сказать :o

ЁПРСТ... да было бы из-за чего расстраиваться. Мне вот интересно, откуда у меня в памяти засело верхнее подключение ИЭКовских ВДТ. Что-то типа ложной памяти?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.10.2018 в 12:03:58

SB3 написал:

ebf, вы тоже как СтранникXXI за слова не ответите?

Я ВСЕГДА отвечаю за свои слова. Подобные "предъявы" принято доказывать, милейший.