SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.10.2018 в 01:11:49

apm, ГОСТ Р 50669-94 вам в помощь и двухступенчатая защита по УЗО).Если ИЕК будете брать - берите АВ на 6кА, заказывать наверное придется).

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.10.2018 в 09:16:11

megrad написал: Или делите PEN до счётчика или делаете ТТ.

{{post:6449234В, СИПе заземления нет. Копайте свое.}}

Самому заземление там мне сделать нереально - везде асфальт уже, и ковырять его неохота. Без заземления получается буду жить, что в принципе и сейчас у меня так от кооперативного поставщика э/энергии.

Rumato написал: Я понимаю, что Вы все равно это ТДМ говно установите, но хотя бы кнопочку Т иногда нажимайте.

нет, не буду устанавливать, а пойду и куплю другие, а потом отпишусь.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.10.2018 в 09:22:38

SB3 написал: ГОСТ Р 50669-94 вам в помощь

Какое отношение имеет сей документ к кирпичному гаражу?

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.10.2018 в 09:30:32

Вот накидал продукции от иек.

  1. Автоматический выключатель IEK ВА47-29 2P 16А характеристика C
  2. э/счетчик
  3. УЗО IEK ВД1-63S 2P 63А 300мА класс AC селективное
  4. Розетки - Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 16А характеристика C
  5. свет - Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 10А характеристика C
  6. охрана - Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 6А характеристика C Расключать буду ПВ1 10.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.10.2018 в 09:44:33

apm написал: УЗО IEK ВД1-63S 2P 63А 300мА класс AC селективное

Это не ваш случай , это противопожарное .

apm написал: Расключать буду ПВ1 10.

На хрена ? :swoon 4-ка выше крыши .

0

И это пройдёт ...

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.10.2018 в 09:46:31

serj12 написал: Это не ваш случай , это противопожарное .

т.е. на 30мА взять 63А ?

serj12 написал: 4-ка выше крыши

да лежит просто в гараже такой, разницы же нету, если что?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.10.2018 в 09:48:56

apm написал: т.е. на 30мА взять 63А ?

да

apm написал: лежит просто в гараже

тогда понятно

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.10.2018 в 09:49:46

СтранникXXI, во первых прямо не увидел такой формулировки, кроме разговора о нише, о вторых где там PEN( если он есть) делить с заземлением? Автор, если у вас никакого сервисного оборудования не будет - хватит и 100мА общего селективного, оно не освобождает вас от установки УЗО до 30мА включительно на все линии розеток и освещения. АВ на розетки берите С13А хотя бы, если найдёте, тут рассматривали www.mastergrad.com/forums/t284499-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-odnokomnatnoy-kvartiry/?p=6445350#post6445350 вряд ли у вас там что-то будет больше 3,3кВт.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21712

18.10.2018 в 10:32:29

SB3 написал: АВ на розетки берите С13А хотя бы

apm, Пропустие мимо ушей .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.10.2018 в 11:18:14

SB3 написал: во первых прямо не увидел такой формулировки

Какой формулировки?

SB3 написал: о вторых где там PEN( если он есть) делить с заземлением?

А это причём?

SB3 написал: хватит и 100мА общего селективного

На фига оно нужно,если

apm написал: Без заземления получается буду жить

SB3 написал: АВ на розетки берите С13А хотя бы

"Ну, начинается!" (С)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.10.2018 в 12:27:20

СтранникXXI, что начинается? После вашего эпичного провала с розетками, ладно бы за 16А выступали - я бы особо спорить не стал, но мимо 20А не мог пройти),заземления нулевого проводника после счетчика - мне на вашем месте было бы стыдно).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу