19.10.2018 в 12:20:53
MaSeVi написал:
RuginP написал: Но я отключал (вырубал однополюсные автоматы) ВСЕХ нагрузок от этого УЗО
Да какая разница-то? У меня тоже такое было: автоматы 1Р после УЗО, отключен, резанул кабель - ноль и РЕ встретились, УЗО отключилось.
MaSeVi, Да, замечал и у себя такое при подключении розеток...
19.10.2018 в 12:23:21
RuginP написал: То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля
Скорее всего, возможно - случайно, ведь отрабатывать УЗО начало не сразу с введения в эксплуатацию щита?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2018 в 12:24:55
RuginP написал:
Slavka.sav написал:
RuginP написал: Slavka.sav, Извиняюсь, по заземлению не написал. ТТ. Земля в щитке вводном и в распределительном полностью разделены.
RuginP, Ну если разделены то между n и pe , всегда будет какое то нпряжение и при замыкании после узо ноля и ре будет выбивать.
Slavka.sav, Понял, спасибо! То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля... Так и только так?
RuginP, ну отсоедините эту линию в щитке ( автомат отключите и ноль от шинки отверните и попробуйте.
19.10.2018 в 12:26:57
MaSeVi написал:
RuginP написал: То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля
Скорее всего, возможно - случайно, ведь отрабатывать УЗО начало не сразу с введения в эксплуатацию щита?
MaSeVi, Верно, не сразу, 3 недели все было ОК. Не понял только по поводу "возможно случайно".
19.10.2018 в 12:28:43
Slavka.sav, Именно так и сделал - УЗО не отключается, уже 3 дня.
19.10.2018 в 12:29:20
Slavka.sav написал:
RuginP написал:
Slavka.sav написал:
RuginP написал: Slavka.sav, Извиняюсь, по заземлению не написал. ТТ. Земля в щитке вводном и в распределительном полностью разделены.
RuginP, Ну если разделены то между n и pe , всегда будет какое то нпряжение и при замыкании после узо ноля и ре будет выбивать.
Slavka.sav, Понял, спасибо! То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля... Так и только так?
RuginP, ну отсоедините эту линию в щитке ( автомат отключите и ноль от шинки отверните и попробуйте.
Slavka.sav, Именно так и сделал, УЗО не отключается уже 3 дня.
19.10.2018 в 12:30:29
RuginP написал: Не понял только по поводу "возможно случайно".
Ну, ослабли контакты проводников - отскочили, коротнули. Может быть, ошиблись где-то в подключении, мне сложно сказать. Я только предположил, что могло случиться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2018 в 12:39:05
MaSeVi, Понял, спасибо! Что ж, буду искать замыкание... Как я понимаю, тут бы мегаомметр не помешал... Как назло, на этой линии соединены три линии освещения - прихожая, коридор, кладовка. Две из них на проходных переключаетлях. Все соединения в подрозетниках, опрессованы. Жалею, что прессовал, на свет можно было и ваго и СИЗы... как бы проще все было бы сейчас... :)
19.10.2018 в 12:40:32
RuginP написал: тут бы мегаомметр не помешал
В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2018 в 12:45:07
MaSeVi написал: В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...
Что ж, попробую. Еще раз спасибо за помощь!
19.10.2018 в 14:46:51
А на этой линии случайно плёночных тёплых полов нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу