Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:20:53

MaSeVi написал:

RuginP написал: Но я отключал (вырубал однополюсные автоматы) ВСЕХ нагрузок от этого УЗО

Да какая разница-то? У меня тоже такое было: автоматы 1Р после УЗО, отключен, резанул кабель - ноль и РЕ встретились, УЗО отключилось.

MaSeVi, Да, замечал и у себя такое при подключении розеток...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

19.10.2018 в 12:23:21

RuginP написал: То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля

Скорее всего, возможно - случайно, ведь отрабатывать УЗО начало не сразу с введения в эксплуатацию щита?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.10.2018 в 12:24:55

RuginP написал:

Slavka.sav написал:

RuginP написал: Slavka.sav, Извиняюсь, по заземлению не написал. ТТ. Земля в щитке вводном и в распределительном полностью разделены.

RuginP, Ну если разделены то между n и pe , всегда будет какое то нпряжение и при замыкании после узо ноля и ре будет выбивать.

Slavka.sav, Понял, спасибо! То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля... Так и только так?

RuginP, ну отсоедините эту линию в щитке ( автомат отключите и ноль от шинки отверните и попробуйте.

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:26:57

MaSeVi написал:

RuginP написал: То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля

Скорее всего, возможно - случайно, ведь отрабатывать УЗО начало не сразу с введения в эксплуатацию щита?

MaSeVi, Верно, не сразу, 3 недели все было ОК. Не понял только по поводу "возможно случайно".

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:28:43

Slavka.sav, Именно так и сделал - УЗО не отключается, уже 3 дня.

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:29:20

Slavka.sav написал:

RuginP написал:

Slavka.sav написал:

RuginP написал: Slavka.sav, Извиняюсь, по заземлению не написал. ТТ. Земля в щитке вводном и в распределительном полностью разделены.

RuginP, Ну если разделены то между n и pe , всегда будет какое то нпряжение и при замыкании после узо ноля и ре будет выбивать.

Slavka.sav, Понял, спасибо! То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля... Так и только так?

RuginP, ну отсоедините эту линию в щитке ( автомат отключите и ноль от шинки отверните и попробуйте.

Slavka.sav, Именно так и сделал, УЗО не отключается уже 3 дня.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

19.10.2018 в 12:30:29

RuginP написал: Не понял только по поводу "возможно случайно".

Ну, ослабли контакты проводников - отскочили, коротнули. Может быть, ошиблись где-то в подключении, мне сложно сказать. Я только предположил, что могло случиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:39:05

MaSeVi, Понял, спасибо! Что ж, буду искать замыкание... Как я понимаю, тут бы мегаомметр не помешал... Как назло, на этой линии соединены три линии освещения - прихожая, коридор, кладовка. Две из них на проходных переключаетлях. Все соединения в подрозетниках, опрессованы. Жалею, что прессовал, на свет можно было и ваго и СИЗы... как бы проще все было бы сейчас... :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

19.10.2018 в 12:40:32

RuginP написал: тут бы мегаомметр не помешал

В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:45:07

MaSeVi написал: В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...

Что ж, попробую. Еще раз спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

19.10.2018 в 14:46:51

А на этой линии случайно плёночных тёплых полов нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу