kuminov_artem
kuminov_artem
Новичок

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 57

19.10.2018 в 18:23:44

Всем здравствуйте! Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы. https://i79.fastpic.ru/big/2018/1019/0e/ab217cd494c9d7937d1a8ec29fcf6b0e.jpg А именно:

  1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)
  2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных?

За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21702

19.10.2018 в 18:27:11

kuminov_artem, фотка не читается

0

Да, ни фига.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.10.2018 в 18:28:53

Зачем Вам меньший номинал на УЗМ , 63 ампера это ток на который расчитаны контакты, на УЗО тоже самое ( если не дифавтомат)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 18:30:07

kuminov_artem написал: возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)

И что у вас стало мокрым ? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

19.10.2018 в 18:36:26

kuminov_artem, Мда-с, с номиналами автоматов - тоска...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kuminov_artem
kuminov_artem
Новичок

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 57

19.10.2018 в 18:36:50

ebf написал:

kuminov_artem написал: возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)

И что у вас стало мокрым ? :)

ebf, Ну я просто почитал ПУЭ, или как там оно правильно называется, свод правил, и вычитал, что в ванную ставится УЗО таким то номиналом, мокрая она, наверное, по определению. И если УЗО не ставить в санузел, то зачем его ставить вообще? Фотку поправил, вроде читается

0
kuminov_artem
kuminov_artem
Новичок

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 57

19.10.2018 в 18:37:46

MaSeVi написал: kuminov_artem, Мда-с, с номиналами автоматов - тоска...

MaSeVi, в чем именно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 18:39:35

kuminov_artem, А что хотите включать в ванной комнате,стиралку ?Так она должна быть как минимум 60 см от ванной ,а если нет то это нарушение и не безопасно,даже с злополучным 10мА УЗО

0
kuminov_artem
kuminov_artem
Новичок

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 57

19.10.2018 в 18:44:48

ebf написал: kuminov_artem, А что хотите включать в ванной комнате,стиралку ?Так она должна быть как минимум 60 см от ванной ,а если нет то это нарушение и не безопасно,даже с злополучным 10мА УЗО

ebf, расположение СМ будет примерно здесь https://i78.fastpic.ru/big/2018/1019/f3/a49633e45aca0f46de8bfa7a417f25f3.jpg

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 18:46:50

kuminov_artem написал:

ebf написал: kuminov_artem, А что хотите включать в ванной комнате,стиралку ?Так она должна быть как минимум 60 см от ванной ,а если нет то это нарушение и не безопасно,даже с злополучным 10мА УЗО

ebf, расположение СМ будет примерно здесь https://i78.fastpic.ru/big/2018/1019/f3/a49633e45aca0f46de8bfa7a417f25f3.jpg

kuminov_artem, тогда ставьте 30мА

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.10.2018 в 18:49:55

kuminov_artem написал: поэтому интересует каким номиналом брать

Больше чем на 25 А с такой утечкой вроде нет..

kuminov_artem написал: УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом?

зАПАС КАК ИЗВЕСТНО...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу