EVM83 написал:
Inch1964, длина ленинградка примерно 30 метров. Разница на подаче и выход и из квартиры 3-4 градуса!
Маловата разница для общедомовой системы. Хотя для Вас лично это и неплохо. Т.е. перепад на входе достаточен.
Думаю, что общее остывание можно сделать в районе 10 градусов.
EVM83 написал:
Вот и думаю сделать заужение байпаса на пп25, не меняя подводов, как бы заставить поток заходить в батарею.
Сделайте. Тогда у Вас будет циркуляция через радиаторы комбинированная. ЕЦ и ПЦ. Затекание в ОП должно увеличиться. Тогда дельта Т на радиаторах должна уменьшиться, низ радиаторов должен стать горячее, а теплоотдача радиаторов должна увеличиться.
Только очень важно, чтобы поток теплоносителя шёл со стороны отвода-подачи на ОП (радиатор). Посмотрите, так ли у вас.
Проверьте какого проходного сечения арматура установлена на подаче/обратке ваших ОП. Должна быть не менее ду20, т.е. 3/4 дюйма.
EVM83 написал:
Но сейчас сомнения появились насчет подводов пп20 (может их увеличить тоже до пп25, как советуют),хотя верх батареи практически такой же температуру как и подача (разница 1-2градуса) т.е. вода нормально заходит в батарею по ПП20...
Правильно появились сомнения. Увеличьте диаметр подводов хотя бы до ППр 25мм.
Чтобы оценить расход теплоносителя через ОП - измеряют дельту Т на подаче/обратке ОП.
А вообще, советовал бы в Вашем случае, изменить свою квартирную систему на схему двухтрубной "попутной".
Если будете переделывать на двухтрубную - не забудьте про балансировочные клапаны.