Подойдет ли набор от Giacomini ссылка для центрального отопления с однотрубной системой? в трубах достаточно много шлама. Отзывов в интернете не нашел.
Правильно я понимаю что установив такой набор можно снимать радиатор останавливая воду на верхнем и нижнем клапане, не устанавливая дополнительно краны.
Также рассматриваю варианты от danfoss и valtec, но их наборами у меня в магазинах не продаются, и придется покупать все по отдельности и цены достаточно высоки.
Правильно я понимаю что установив такой набор можно снимать радиатор останавливая воду на верхнем и нижнем клапане, не устанавливая дополнительно краны.
Лучше перед термо клапаном ставить шаровый.
Хотя бы для того, чтобы можно было промыть при засоре.
И не все клапаны умеют быть запорными - надо читать техдоки
ASDFG123 написал:
Подойдет ли набор от Giacomini ссылка для центрального отопления с однотрубной системой? в трубах достаточно много шлама. Отзывов в интернете не нашел.
Правильно я понимаю что установив такой набор можно снимать радиатор останавливая воду на верхнем и нижнем клапане, не устанавливая дополнительно краны.
Также рассматриваю варианты от danfoss и valtec, но их наборами у меня в магазинах не продаются, и придется покупать все по отдельности и цены достаточно высоки.
ASDFG123, нет, категорически не подойдёт.
Для однотрубной системы никаких комплектов не надо, ибо второй компонент комплекта - балансировочный вентиль - предназначен исключительно для двухтрубных СО. Установка любых подобных комплектов в однотрубку затормозит скорость циркуляции в Вашем отопительном приборе.
Вам нужны два полнопроходных шаровых крана и один термоклапан для однотрубки. То и другое найдёте здесь
Если прямо оооочень сильно хочется сэкономить - перед термоклапаном можно шаровой не ставить, понадеявшись на качество первого.
Mazayac написал:
нет, категорически не подойдёт.
Для однотрубной системы никаких комплектов не надо, ибо второй компонент комплекта - балансировочный вентиль - предназначен исключительно для двухтрубных СО.
Mazayac, Почему?
Производитель именно этого комплекта утверждает, что этот комплект как раз для однотрубной системы:
*) Для однотрубной системы с байпасами следует использовать
только комплекты R470F с увеличеличенным проходом, размера 3/4''
(R470FX054 и R470FX064). В случае применения другой арматуры кор-
ректная работа системы не гарантируется.
-
BV написал:
Лучше перед термо клапаном ставить шаровый.
Хотя бы для того, чтобы можно было промыть при засоре.
Согласен и при этом шаровые с американкой, откручивать проще, что бы прочислить.
ASDFG123 написал:
Подойдет ли набор от Giacomini ссылка для центрального отопления с однотрубной системой?
ser000 написал:
Производитель именно этого комплекта утверждает
Производитель в данном случае элементарно неправ. Почему - вроде чётко объяснил в предыдущем сообщении: гидравлическое сопротивление, критичное для однотрубной СО, у вентиля в разы выше, чем у полнопроходного шарового крана. Зачем своими же руками заведомо ухудшать работу ОП? Работать оно будет - да, но работать хуже, чем с ШК.
Желание производителя впарить потребителю именно комплект понятно. Но почему тогда не положить в него вторым узлом шаровой кран вместо вентиля - совершенно непонятно.
Mazayac,
Спасибо за сслылку на документ с данными.
Также почитал даташиты на клапаны, у valtec вроде все понятно и Ksv указан и для углового крана вроде как поток раза в 2 выше.
А вот у giacomini непонятно в чем измерения.
Еще обзвонил магазины и данфосов клапанов конкретно для 1трубной с. вообще у нас никогда не было, а валтеков для 1 тр.с. уже полгода нет поставок из России, может еще аналоги есть?
Herz TS-E поищите.
У Данфоссов может совсем старые найдутся - RTR-G.
Если вообще ничего нет - можно рассмотреть вариант установки углового клапана (у них Kvs заметно больше, чем у прямых), но в этом случае надо трубу "из стены" выводить, чтобы термоголовка правильно встала: