Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 01:08:37

BV написал: ХОТЬ ОДНУ ЗАНУЛЕННУЮ застройщиком ванну?

Я видел, хоть и один раз... ebf, Вот не лень же было)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2018 в 01:13:43

BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.

Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

BV написал: ХОТЬ ОДНУ ЗАНУЛЕННУЮ застройщиком ванну? Вы хоть немного понимаете к чему бы это привело в системе TNC ?

Это в наше время, "электрики" больше правила знают, могут отличить ДСУП, СУП, "защитное заземление", "функциональное заземление" и просто "заземление" по формально юридическим признакам. А тогда больше законы Ома и Кирхгофа, а всё называли "зануление" (в случае TN по-нашему). И то что мы сейчас называем ДСУП это тоже было "зануление". Ну а в существование ванн подключенных к ДСУП в системах TN-C-S мы верим же?

BV написал: Это творчество уважаемого Камикадзе ни в кое мере не является какимлибо доказательством того или другого.

Я вот сразу ж написал:

Serge3leo написал: Вопрос защитного зануления в домах по ПУЭ-6 и ранее не имеет консенсуса, основные точки зрения изложены, Божим попущением, в разделе "Электрика и слаботочка" http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?page=3#post888323 (естественно с точки зрения Kamikaze) И без ясного понимания, на мой взгляд, стоит оставить так, как было, или, как у соседей. Мне так кажется.

А ebf не верил ;)

ebf написал: Да конечно имеет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:17:44

ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 01:22:34

BV написал: ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)

BV, А сейчас по новому ПУЭ ,в ТНЦС их необходимо занулять (заземлять) и зачем это делать ,ведь можно и так или сейчас все стаали провода тянуть при

BV написал: дом кабеля. ВРУ в одном крыле дома, ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:23:26

Serge3leo написал: BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.

Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

BV написал: Serge3leo написал: 1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

>И каким боком к этому относятся квартиры в домах?

Как это относится к вводу ГВС, ХВС, и отопления? Это тупо ввод труб в дом - там НЕ БЫЛО НИЧЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО. Вы пытаетесь притянуть за уши.... :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:24:39

Serge3leo написал: BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.

Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2018 в 01:30:01

BV написал: И каким боком к этому относятся квартиры в домах?

Прямым, раздел 7.1 (жилые здания) требует выполнения раздела 1.7 (заземления) включая этот пункт. А труба, она и в Африке - труба и должна быть занулена, хоть тушкой, хоть чучелом ;)

P.S. Если в проекте есть электроплита (класс I), то все трубопроводы на кухне обязаны быть занулены тем или иным способом. То же самое относится и к подъездным и этажным щиткам.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:34:14

ebf написал:

BV написал: ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)

BV, А сейчас по новому ПУЭ ,в ТНЦС их необходимо занулять (заземлять) и зачем это делать ,ведь можно и так или сейчас все стаали провода тянуть при

BV написал: дом кабеля. ВРУ в одном крыле дома, ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.

ebf, Стали тянуть. Недавно именно это и проверял при приемке работ по капремонту дома. От ГЗШ во ВРУ была сделана стальная шина по периметру подвала с приваренными болтами и к ней цеплялись все трубы. Проверялись обходные соединители вокруг водомеров и теплосчетчиков. Ранее в этом доме ни этой шины ни таких соединений не было и в помине.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:37:17

Serge3leo написал:

BV написал: И каким боком к этому относятся квартиры в домах?

Прямым, раздел 7.1 (жилые здания) требует выполнения раздела 1.7 (заземления) включая этот пункт. А труба, она и в Африке - труба и должна быть занулена, хоть тушкой, хоть чучелом ;)

P.S. Если в проекте есть электроплита (класс I), то все трубопроводы на кухне обязаны быть занулены тем или иным способом. То же самое относится и к подъездным и этажным щиткам.

Serge3leo, Вы прочитайте еще раз что в этом пункте написано, для Вас выделил жирным. Кухня не относится к техническим помещениям. Если не слышите... ну и ладно...
Не хотите понять про токи уравнивани? Ну и Аминь :)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2018 в 01:40:47

BV написал: Проверялись обходные соединители вокруг водомеров и теплосчетчиков. Ранее в этом доме таких соединений не было и в помине.

Так и да, раньше "сочленениях являются достаточными", сейчас иначе. И Kamikaze как раз это и рекомендовал проверять. На самом деле, и без капремонта сопротивления от труб до PEN нормальные, небольшие. Но, формализм ПУЭ-7 и Ваш лично, следует только приветствовать ;)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2018 в 01:41:46

BV написал: Не хотите понять про токи уравнивани

Понять их нельзя, их можно рассчитать ;)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 01:42:31

BV написал: Ранее в этом доме таких соединений не было и в помине.

Так может пройдёт 5 лет,придёт другой человек,а шины то и нет и будет считать ,что её никогда и не было . :)

BV написал: От ГЗШ во ВРУ шла стальная шина по периметру подвала с приваренными болтами и к ней цеплялись все трубы.

А ещё что то кроме труб прицеплено к ней и с чем соединена эта шина?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2018 в 01:44:29

BV написал: Кухня не относится к техническим помещениям.

А ;) Дошла современная шутка, да ;)

"в тех помещениях" == "в технических помещениях" ?? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:47:05

Serge3leo написал: Так и да, раньше "сочленениях являются достаточными", сейчас иначе

В том случае, если эти трубы использовались как естественные заземлители... заметьте...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

24.10.2018 в 01:48:26

Serge3leo написал:

BV написал: Кухня не относится к техническим помещениям.

А ;) Дошла современная шутка, да ;)

"в тех помещениях" == "в технических помещениях" ?? ;)

Serge3leo, Да эту "шутку" вы же сюда и выложили... ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу