24.10.2018 в 01:08:37
BV написал: ХОТЬ ОДНУ ЗАНУЛЕННУЮ застройщиком ванну?
Я видел, хоть и один раз... ebf, Вот не лень же было)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 01:13:43
BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.
Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
BV написал: ХОТЬ ОДНУ ЗАНУЛЕННУЮ застройщиком ванну? Вы хоть немного понимаете к чему бы это привело в системе TNC ?
Это в наше время, "электрики" больше правила знают, могут отличить ДСУП, СУП, "защитное заземление", "функциональное заземление" и просто "заземление" по формально юридическим признакам. А тогда больше законы Ома и Кирхгофа, а всё называли "зануление" (в случае TN по-нашему). И то что мы сейчас называем ДСУП это тоже было "зануление". Ну а в существование ванн подключенных к ДСУП в системах TN-C-S мы верим же?
BV написал: Это творчество уважаемого Камикадзе ни в кое мере не является какимлибо доказательством того или другого.
Я вот сразу ж написал:
Serge3leo написал: Вопрос защитного зануления в домах по ПУЭ-6 и ранее не имеет консенсуса, основные точки зрения изложены, Божим попущением, в разделе "Электрика и слаботочка" http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?page=3#post888323 (естественно с точки зрения Kamikaze) И без ясного понимания, на мой взгляд, стоит оставить так, как было, или, как у соседей. Мне так кажется.
А ebf не верил ;)
ebf написал: Да конечно имеет
24.10.2018 в 01:17:44
ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)
24.10.2018 в 01:22:34
BV написал: ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)
BV, А сейчас по новому ПУЭ ,в ТНЦС их необходимо занулять (заземлять) и зачем это делать ,ведь можно и так или сейчас все стаали провода тянуть при
BV написал: дом кабеля. ВРУ в одном крыле дома, ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.
24.10.2018 в 01:23:26
Serge3leo написал: BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.
Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
BV написал: Serge3leo написал: 1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
>И каким боком к этому относятся квартиры в домах?
Как это относится к вводу ГВС, ХВС, и отопления? Это тупо ввод труб в дом - там НЕ БЫЛО НИЧЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО. Вы пытаетесь притянуть за уши.... :)
24.10.2018 в 01:24:39
Serge3leo написал: BV написал: ...ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.
Ибо 1.7.47 ... трубопроводы ... должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
24.10.2018 в 01:30:01
BV написал: И каким боком к этому относятся квартиры в домах?
Прямым, раздел 7.1 (жилые здания) требует выполнения раздела 1.7 (заземления) включая этот пункт. А труба, она и в Африке - труба и должна быть занулена, хоть тушкой, хоть чучелом ;)
P.S. Если в проекте есть электроплита (класс I), то все трубопроводы на кухне обязаны быть занулены тем или иным способом. То же самое относится и к подъездным и этажным щиткам.
24.10.2018 в 01:34:14
ebf написал:
BV написал: ebf, Все жду, когда же появится информация о необходимости зануления труб стояков воды... :)
BV, А сейчас по новому ПУЭ ,в ТНЦС их необходимо занулять (заземлять) и зачем это делать ,ведь можно и так или сейчас все стаали провода тянуть при
BV написал: дом кабеля. ВРУ в одном крыле дома, ввод труб - в другом, и никому и в голову не приходило тащить проводник от одного места до другого.
ebf, Стали тянуть. Недавно именно это и проверял при приемке работ по капремонту дома. От ГЗШ во ВРУ была сделана стальная шина по периметру подвала с приваренными болтами и к ней цеплялись все трубы. Проверялись обходные соединители вокруг водомеров и теплосчетчиков. Ранее в этом доме ни этой шины ни таких соединений не было и в помине.
24.10.2018 в 01:37:17
Serge3leo написал:
BV написал: И каким боком к этому относятся квартиры в домах?
Прямым, раздел 7.1 (жилые здания) требует выполнения раздела 1.7 (заземления) включая этот пункт. А труба, она и в Африке - труба и должна быть занулена, хоть тушкой, хоть чучелом ;)
P.S. Если в проекте есть электроплита (класс I), то все трубопроводы на кухне обязаны быть занулены тем или иным способом. То же самое относится и к подъездным и этажным щиткам.
Serge3leo, Вы прочитайте еще раз что в этом пункте написано, для Вас выделил жирным.
Кухня не относится к техническим помещениям.
Если не слышите... ну и ладно...
Не хотите понять про токи уравнивани? Ну и Аминь :)
24.10.2018 в 01:40:47
BV написал: Проверялись обходные соединители вокруг водомеров и теплосчетчиков. Ранее в этом доме таких соединений не было и в помине.
Так и да, раньше "сочленениях являются достаточными", сейчас иначе. И Kamikaze как раз это и рекомендовал проверять. На самом деле, и без капремонта сопротивления от труб до PEN нормальные, небольшие. Но, формализм ПУЭ-7 и Ваш лично, следует только приветствовать ;)
24.10.2018 в 01:41:46
BV написал: Не хотите понять про токи уравнивани
Понять их нельзя, их можно рассчитать ;)
24.10.2018 в 01:42:31
BV написал: Ранее в этом доме таких соединений не было и в помине.
Так может пройдёт 5 лет,придёт другой человек,а шины то и нет и будет считать ,что её никогда и не было . :)
BV написал: От ГЗШ во ВРУ шла стальная шина по периметру подвала с приваренными болтами и к ней цеплялись все трубы.
А ещё что то кроме труб прицеплено к ней и с чем соединена эта шина?
24.10.2018 в 01:44:29
BV написал: Кухня не относится к техническим помещениям.
А ;) Дошла современная шутка, да ;)
"в тех помещениях" == "в технических помещениях" ?? ;)
24.10.2018 в 01:47:05
Serge3leo написал: Так и да, раньше "сочленениях являются достаточными", сейчас иначе
В том случае, если эти трубы использовались как естественные заземлители... заметьте...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу