Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 13:58:07

#6456028

MaSeVi написал:

respectbev написал: нужно ли в квартирном щитке ставить 6 ка

Необязательно.

respectbev написал: рудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается

90% домашнего железа имеют БП на постоянный ток, так что думайте сами. Делаете-то один раз на пожизненно))). Почему бы не вложиться?...

MaSeVi, Чет не видел на УЗО пожизненной гарантии. :)

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

25.10.2018 в 14:00:15

#6456031

ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 14:02:21

#6456034

respectbev написал: ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит

respectbev, Тогда 4.5 кА .

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2018 в 14:02:32

#6456035

respectbev написал: ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит

И пусть стоит ,у меня 30 метров от подъезда 10лет стоял Сиеменс 3кА и хоть бы хны :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 14:06:05

#6456041

ebf,
Сименс честно прошел проверку ещё до постановки в серию, а не сертифицировался где-то у нас .

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 14:09:25

#6456044

dokar написал: сертифицировался где-то у нас .

Да вся эта сертификация типа:

  • Чё там, соответствует ваше железо нашим требованиям?;
  • Да, милорд!;
  • Оплачена ли сия сертификация?;
  • Да, милорд!;
  • Пройдена!!!...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 14:13:39

#6456049

dokar написал: Уже год ждём-с . :)

dokar, Я вот тоже жду звонка от известного нам обоим персонажа... ;)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 14:19:09

#6456059

BV написал:

dokar написал: Уже год ждём-с . :)

dokar, Я вот тоже жду звонка от известного нам обоим персонажа... ;)

BV, Вы там намеряете И придется десятку на ввод ставить . :D

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 14:23:06

#6456061

dokar написал:

BV написал:

dokar написал: Уже год ждём-с . :)

dokar, Я вот тоже жду звонка от известного нам обоим персонажа... ;)

BV, Вы там намеряете И придется десятку на ввод ставить . :D

dokar, УЗО и так 10ка

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 14:27:55

#6456064

Vadim 161, по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.. да и трудно представить что кто-то будет лезть в кондей, снимать крышку чтобы добраться до контактов, и все это под питанием... По поводу 4,5 и 6... Никто не будет спорить что 6кА лучше... так вот разница в цене у дорогущщих ABB 370р за B 6кА против 170р за С 4,5кА 14 автоматов * 200р = 2800р. Для себя не жалко

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2018 в 14:31:49

#6456066

Icorporation35 написал: По поводу 4,5 и 6... Никто не будет спорить что 6кА лучше.

А 15кА ещё лучше ,лучше больше и лучше :D

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 14:32:25

#6456067

Icorporation35 написал: ABB 370р за B 6кА

Если В16, то цена пониже. А если "замутить" Хагер, то будет стоимость ещё будет ниже...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 14:34:42

#6456069

MaSeVi,

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 14:37:29

#6456071

Icorporation35, Вы ещё в Электромонтаж загляните)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 14:38:38

#6456072

Icorporation35 написал: по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.

в кондишенах значительно больше утечек из-за сетевых фильтров

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 14:42:00

#6456076

MaSeVi написал:

Icorporation35 написал: ABB 370р за B 6кА

Если В16, то цена пониже. А если "замутить" Хагер, то будет стоимость ещё будет ниже...

MaSeVi, Если плюнуть на системность то десятку от SEZ можно получить дешевле Хагера . http://www.uzo.ru/catalog/circuit-breakers/

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 14:42:11

#6456077

MaSeVi, не спорю, есть места и дешевле... но лучше так, чем нарваться на подделку. Я не мастер, делаю только для себя

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 14:43:15

#6456078

Icorporation35 написал: у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать

Стиральная машинка вообще без воды не обходится, так что ж теперь, мимо УЗО её?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 14:53:19

#6456086

Icorporation35 написал: да и трудно представить что кто-то будет лезть в кондей, снимать крышку чтобы добраться до контактов, и все это под питанием...

При обслуживании, диагностике - такое возможно. Да и УЗО - если что-то сдохнет - может минимизировать повреждения оборудования. Поэтому и АВ на кондишен - минимально необходимого номинала - чтобы в случае чего - не жечь компрессор, а отключить по превышению тока

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 14:54:05

#6456087

dokar написал: то десятку от SEZ можно получить дешевле Хагера .

Не спорю, просто привёл один из примеров.

Icorporation35 написал: есть места и дешевле... но лучше так, чем нарваться на подделку.

Есть и дешевле и без вариантов подделки. Заходите на сайт АВВ и там есть список всех официальных дистрибьюторов и дилеров...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2018 в 15:37:51

#6456135

BV написал: В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)

Ага, если только в воображаемых домах. За всю жизнь я ни разу не видел домов со встроенными ТП, равно как и ТКЗ более 1,5кА на клеммах вводного АВ.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2018 в 15:40:21

#6456138

Icorporation35 написал: ABB 370р за B 6кА против 170р за С 4,5кА

Вам В в новостройке и нафиг не сдались.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 15:46:26

#6456144

Vadim 161, панелька П44 70х годов

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 15:49:58

#6456147

Vadim 161 написал:

BV написал: В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)

Ага, если только в воображаемых домах. За всю жизнь я ни разу не видел домов со встроенными ТП, равно как и ТКЗ более 1,5кА на клеммах вводного АВ.

Vadim 161, Значит земелька у вас не так дорога .

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.10.2018 в 16:23:16

#6456184

Icorporation35 написал: так вот разница в цене у дорогущщих ABB 370р за B 6кА против 170р за С 4,5кА

Это разные серии, сертифицируются по разным МЭКам, сравнивать цены на них некорректно.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2018 в 16:36:06

#6456194

dokar написал: Значит земелька у вас не так дорога .

Ну так, не столица же

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 16:56:30

#6456222

СтранникXXI, тут даже вопрос не в ценах а в том из чего целесообразнее собирать щит. Считаю что выбрал золотую середину. Кто-то поставит УЗО АС и автоматы С 4.5кА, а кто-то будет смотреть на селективность S800 (сюда я вообще не углублялся)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 17:02:32

#6456228

Icorporation35 написал: Считаю что выбрал золотую середину

Ну, раз считаете, то отчего бы нет.

Icorporation35 написал: на селективность S800 (сюда я вообще не углублялся)

Если с ума сходить, то можно и углубиться...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.10.2018 в 17:46:30

#6456307

Icorporation35 написал: а кто-то будет смотреть на селективность S800

Сюда не смотрите, всё равно не получится.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.10.2018 в 17:47:35

#6456308

Icorporation35 написал: Считаю что выбрал золотую середину.

Может я чего пропустил, что Вы выбрали?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу