HeilHel
HeilHel
Новичок

Регистрация: 25.10.2018

Москва

Сообщений: 14

26.10.2018 в 03:06:25

Измерил напряжение - 225в по мультиметру.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

27.10.2018 в 06:57:40

по поводу срабатывания узо и неисправных стиралок.

собственно , видел три варианта. 1-й очевидный - пробит на корпус тэн , мотор или фильтр помех. Если тестером сопротивление на корпус больше 3 мегом - это не оно. Для надежности можно постучать молотком по подозрительной детали 2-й тоже обычно очевидный, но надо поискать - где-то перетерлась изоляция и провод цепляет за корпус. Обычно при покачивании бака. Иногда за крепежный шуруп какой-нибудь или край корпуса, иногда в месте утяжки хомутом к железке. 3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора

совсем изредка на корпус пробивает что-то нетривиальное, типа термодатчика или клапана, но это практически гарантированно выносит электронику и в данном случае наверняка нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121414

27.10.2018 в 07:31:14

vlad178 написал: 3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора

УЗО на утюг не реагирует....

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1921

28.10.2018 в 17:02:55

HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!

0
Tycooon
Tycooon
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Томск

Сообщений: 13

30.10.2018 в 18:03:11

У меня была проблема - УЗО вылетало каждый раз при включении вилки от машинки в розетку. Недавно капиталил машинку, вплоть до замены подшипников бака с распиливанием оного - замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,поэтому решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1921

31.10.2018 в 14:16:16

Tycooon, чему радуешься?.....а если в случае проблемы и не отключится твоя защита? Протестировать можно только тогда, когда сосед сверху зальёт!)))))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121414

31.10.2018 в 14:26:04

alex50 написал: HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!

alex50, таких, без УЗО, где не проявляется десятками лет - мильоны :)

0
Tycooon
Tycooon
Новичок

Регистрация: 14.10.2016

Томск

Сообщений: 13

31.10.2018 в 17:13:18

alex50, а ты уверен, что я радуюсь? рядом стоял что ли? с таким настроем пессимистическим тебе надо в ритуальных услугах припарки ставить, а не безопасность сертифицированных приборов прогнозировать. я новое УЗО сразу после проверки протестировал, благо правильно учили в своё время. так что только по делу свои комментарии попрошу, без бурных фантазий про соседей, которых нет сверху.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1921

01.11.2018 в 02:16:52

Tycooon, ну я же и не советую, рядом не стою! Не у всех проблема решается заменой УЗО и отсутствием соседа сверху!......но радость твою, наоборот разделяю!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1921

01.11.2018 в 02:27:58

BV, это самое простое, для начала.......

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121414

01.11.2018 в 02:53:46

alex50 написал: BV, это самое простое, для начала.......

alex50, это ничем не поможет, если провод с поврежденной изоляцией замурован в штукатурке.... просто будет постоянная утечка и все... Ну и тд...

Tycooon написал: замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,

В машинке куча мест, где небольшую утечку может быть не видно

Tycooon написал: решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.

У нового УЗО может быть чуть больше ток срабатывания.... и проблема ВРЕМЕННО ушла, не факт, что появится снова

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.