Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2018 в 12:47:07

Panda3000 написал: За стеной спальни расположена элекрощитовая.

Что за "электрощитовая"? Это ВРУ (Вводно-Распределительное Устройство) для вашего дома? Фото есть? Сколько квартир в доме, какой материал стен (кирпич, ЖБ панель) есть ли в доме электроплиты? Как уложены кабели электрощитовой и в подвале (в стальной трубе, в гофре и т.д.)?

Panda3000 написал: Роспотребнадзор выявил превышение максимально допустимого по СанПиН магнитного излучения в три раза и от электрощитовой и от кабелей.

Источники (конкретные места) выявлены? Если источники - кабели, то фон должен быть локальный. Вы указывали, что экран из заземленной жести 1,5мм ничего не дал. Куда заземляли?

P.S. Однажды сертифицировали СКС в цокольном этаже многоэтажки – SSTP витая пара вдоль одной стены не проходила флюковские тесты никак. Стали разбираться - выяснили, что стена ужасно фонит 50Гц. Индикаторная отвертка зажигалась от касания к этой стене. Стали разбираться еще и обнаружили замурованный в стену сгнивший провод под напряжением. А заземления там не было в принципе...

Это я к тому, что если у вас ВРУ, то там 220/380 и токи от сотен до тысячи ампер. Те же кабели проходят за стенами квартир в вертикальных кабель-каналах по этажам. Обычна экранировка в виде металлических шкафов (часто без дна) и ничего другого. Электрическое поле на таких напряжения вообще ни о чем. А вот если на этом ВРУ накосячили, например, с заземлением и есть точка подключения к арматуре здания, то действительно фонить может все вокруг.

Если вам важен результат, а не бумажное копошение, покупаете (берете у друга) детектор скрытой проводки с динамиком (что бы слышать фон 50 Гц):

Выходите на улицу, включаете, слушаете. Убеждаетесь, что фона нет. Заходите к себе в квартиру, убеждаетесь, что фон есть, проверяете уровень фона около розеток. Если везде в комнате фон как у розеток, думаете об экране и т.д. Если фон есть только около розеток и электропроводки - успокаиваетесь и успокаиваете кота (жену, маму).

И еще, имейте в виду, что магнитное поле земли в средних широтах около 40мкТл. У вас и намерили максимум 2,6мкТл "чего-то".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2018 в 13:01:53

AKI, В связи с тем что Панда это женщина, надеюсь что жены у нее все же нет. Тысячи ампер в стояке??? Вы с ТП не перепутали?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2018 в 13:22:30

Rumato написал: Тысячи ампер в стояке??? Вы с ТП не перепутали?

Не в стояке а ввод от ТП к ВРУ. И не тысячИ, а до тысячи. В стояке - сотни.

Rumato написал: В связи с тем что Панда это женщина, надеюсь что жены у нее все же нет.

Кто их сейчас разберет... Это важно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2018 в 13:35:57

AKI, Так ТП не в доме находится. А от нее до ВРУ всего один кабель.

Конечно важно. Я вот шляпу снял)

0
Аватар пользователя
Panda3000

Местный

Регистрация: 27.10.2018

Москва

Сообщений: 44

27.10.2018 в 13:36:48

AKI, день добрый, стены -панель, дом - 17 этажей, два подъезда, две стоматологии в цоколе, электроплиты. Фотографий самой электрощитовой и кабелей, к сожалению нет. Шкафы не помогают, как видите. Кабели в электрощитовой и в подвале (под моим полом), подвешены под потолок (примерно в 50 см) в открытом виде. Речь идёт о нарушении допустимых норм магнитных полей 50 Гц, по данным экспертного заключения "Центра гигиены и эпидемиологии Москвы".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2018 в 13:42:35

Да да, правда никто этого заключения не видел, но суслик где то есть... А может повезет и реновация подкрадется незаметно...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.10.2018 в 13:44:31

AKI написал: Если источники - кабели, то фон должен быть локальный.

см протоколы - так и есть

AKI написал: Вы указывали, что экран из заземленной жести 1,5мм ничего не дал. Куда заземляли?

в данном случае заземлять смысла не имеет совсем.

AKI написал: Обычна экранировка в виде металлических шкафов (часто без дна) и ничего другого.

ЖБ как раз другое - со стороны дна

AKI написал: и есть точка подключения к арматуре здания,

Это вполне допускается, и даже приветствуется ПУЭ

AKI написал: Если вам важен результат, а не бумажное копошение, покупаете (берете у друга) детектор скрытой проводки с динамиком (что бы слышать фон 50 Гц):

Выходите на улицу, включаете, слушаете. Убеждаетесь, что фона нет. Заходите к себе в квартиру, убеждаетесь, что фон есть, проверяете уровень фона около розеток. Если везде в комнате фон как у розеток, думаете об экране и т.д. Если фон есть только около розеток и электропроводки - успокаиваетесь и успокаиваете кота (жену, маму). И еще, имейте в виду, что магнитное поле земли в средних широтах около 40мкТл. У вас и намерили максимум 2,6мкТл "чего-то"

Вы еще не поняли, что Вы ЭТО предлагаете исполнить женщине? :D

И зачем детектор электрического поля, если в протоколе все написано черным по белому ? ;)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2018 в 13:45:52

Rumato написал: А от нее до ВРУ всего один кабель

Может именно он и проходит под полом - все это выяснять и надо.

Rumato написал: Конечно важно. Я вот шляпу снял)

Вам виднее что снимать. Я не очень понимаю в чём "подвиг". Вызвать роспотребнадзор? Задать вопрос на форуме? Или что то еще?

0
Аватар пользователя
Panda3000

Местный

Регистрация: 27.10.2018

Москва

Сообщений: 44

27.10.2018 в 13:47:01

AKI, проводили замеры при выключенной электрощитовой и включённой. Фон при включении, естественно. Фонит вся стена электрощитовой и пол над кабелями. Так что не думаю, что я с отверткой справлюсь лучше. Кабели сечением где-то 40-50 мм. В связках штук по 10, наверное, может больше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.10.2018 в 13:50:03

Panda3000 написал: Кабели сечением где-то 40-50 мм. В связках штук по 10, наверное, может больше.

Сколько связок? (на 2 подьезда всего!)

0
Аватар пользователя
Panda3000

Местный

Регистрация: 27.10.2018

Москва

Сообщений: 44

27.10.2018 в 13:53:10

BV, связка одна идёт на второй подъезд, а другая в сторону следующего дома. В соседнем доме, правда, так же есть подобная щитовая. Но тут уж я не знаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

27.10.2018 в 13:58:20

Panda3000, План квартиры?

  1. С отмеченными на нем трассами кабелей и местом шкафа ВРУ.
  2. В протоколе есть цифры отмеченные жирным. Сможете поставить на плане квартиры физические точки соответствующие 1му столбцу для 4-5 жирных цифр? Если сложно - не надо...
0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2018 в 14:18:45

Panda3000 написал: Фонит вся стена электрощитовой и пол над кабелями.

Если стена фонит более-менее равномерно, вероятна утечка тока. Во ВРУ (электрощитовой) обычно нет мощных источников магнитного поля (например, больших трансформаторов). ЭМИ Экранировать надо именно со стороны источника (закрывать кабель заземленным коробом). А арматура и стена это второй экран (если арматура заземлена, а не сама является источником ЭМИ)

Panda3000 написал: Так что не думаю, что я с отверткой справлюсь лучше.

О.К. не настаиваю, хотя справляться там не с чем. Но подобным нехитным устройством можно "случайно" узнать, что провод от зарядки к телефону под подушкой фонит сильнее чем соседняя электрощитовая.

BV написал: детектор электрического поля

Эти примитивные детекторы ловят именно электромагнитное излучение. Электрическое поле (например, создаваемое зарядом на одежде) этими детекторами не измерить.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

27.10.2018 в 14:28:09

BV написал: ЖБ как раз другое - со стороны дна

Не совсем понял. Имелось в вид вот что. Щиток, крышка железная, дна нет. За стеной квартира. Вот к примеру:

0
Аватар пользователя
Panda3000

Местный

Регистрация: 27.10.2018

Москва

Сообщений: 44

27.10.2018 в 16:13:50

AKI, у меня электрощитовая и силовые кабели. Мне кажется совершенно не важны подробности, важно: знаете ли вы как и чем экранировать магнитное излучения. Остальные вопросы меня не интересуют, потому как я не электрик и доступа у меня нет. и утечки находить не могу и надо ли? Врядли кто-то бросился сейчас из управляющей компании, если уже год с лишним никтоничего найти не может. Мне надо экранировать и забыть

0