megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 15:38:59

pakhomovmv написал: А вот про Гидру - почему без УЗО?

как указал ebf, гидра через УЗО - зачем требованием производителя противоречить.

pakhomovmv написал: Я так понимаю, если собираюсь НЕоткл.линии, то это +1 УЗО для них.

Соберите на дифах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 16:16:12

MaSeVi написал: 1.5 замучаетесь подключать, не говоря уж про 2.5...

Так а не проще розетку поставить и туда гидролок включить, чтобы не париться с подключением?

megrad написал: Соберите на дифах.

На ДИФах дороже выходит, и больше модулей займет в щите... боюсь не войдут. Щит на 36 модулей.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 16:17:47

pakhomovmv написал: боюсь не войдут. Щит на 36 модулей.

Ну так замените, что на себе жадничать?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 16:18:58

А подскажите пожалуйста по НЕотключаемым линиям. Думаю туда следующие линии сделать: Холодильник, Гидролок, Газ.котел, Слаботочный щит+свет коридора. Возможно какие то линии объединить? Например гидру и Котел?

0
pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 16:21:01

MaSeVi написал:

pakhomovmv написал: боюсь не войдут. Щит на 36 модулей.

Ну так замените, что на себе жадничать?...

MaSeVi, Заменить щит? Он уже куплен ) Ну и как написал еще причину - бюджет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 16:27:20

pakhomovmv написал: Он уже куплен )

Не удивлен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 16:47:26

pakhomovmv написал: Например гидру и Котел

Нет. Если только холодильник и свет. С ОПС тоже ни чего не совмещать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 16:55:27

megrad написал:

pakhomovmv написал: Например гидру и Котел

Нет. Если только холодильник и свет. С ОПС тоже ни чего не совмещать.

megrad,
Свет уже со Слаботочкой совмещен, вы имеете ввиду что еще и Холодильник можно сюда добавить?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 17:03:16

pakhomovmv написал: Свет уже со Слаботочкой совмещен,

Не советую.

pakhomovmv написал: что еще и Холодильник можно сюда добавить

А может ещё один щиток в 12 модулей докупить? Как раз для неотключаек и УЗМ.

pakhomovmv написал: Заменить щит? Он уже куплен

Интересно где и что Вы смотрели или читали и как поняли? Кондеи объедите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 17:08:35

megrad написал:

pakhomovmv написал: Свет уже со Слаботочкой совмещен,

Не советую.

pakhomovmv написал: что еще и Холодильник можно сюда добавить

А может ещё один щиток в 12 модулей докупить? Как раз для неотключаек и УЗМ.

pakhomovmv написал: Заменить щит? Он уже куплен

Интересно где и что Вы смотрели или читали и как поняли? Кондеи объедите.

megrad, Да честно говоря, на двушку не думал что больше 36 модулей будет! Думал без особого фанатизма - 36 хватит. А про кондеи - имеете ввиду на 1 автомат?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 17:20:38

pakhomovmv написал: А про кондеи - имеете ввиду на 1 автомат?

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу