BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134329

03.11.2018 в 11:29:36

Rumato написал: Екатерина Владимировна, Вы абсолютно правы, но есть один момент, через монитор, никто Вам не поможет. Вариант 1 - проложить новые провода по квартире и получить электричество. Вариант 2 - искать проблемное место, найти, исправить и получить электричество.

Rumato, третий вариант - определяем, где КЗ, исключаем ТОЛЬКО ЭТОТ участок из цепи, прокладываем новый провод, розетки оставляем

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.11.2018 в 11:38:24

BV, так я только начало пути расписал) После выбора 1 или 2 будут еще варианты. Там еще про радиовыключатели можно вспомнить. Масштаб бедствия то неизвестен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134329

03.11.2018 в 11:38:45

Екатерина Владимировна написал: примерно 35 м, поставить 4 розетки, наладить 2 выключателя, которые на той же цепи; все провода убрать в плинтуса и наличники).

Появились доп задачи.... Уверен что электрик "из ДЭЗа за десятку" вряд-ли успеет за два часа убрать провода в плинтуса и наличники, и вряд-ли вы ему говорили о таких желаниях при обсуждении цены. Скорее всего речь шла о "проводе гвоздями к тому, по чему он пройдет и как проще, а не как скрыто" хех, отсюда не видно, как к выкл идет, в каком состоянии плинтуса и наличники, и даже из какого материала, как закреплены....

Екатерина Владимировна написал: какова вероятность второго варианта, если все так, как у нас (внутри розеток все в порядке, мне сказали).

Вы забыли рассказать детали, а именно - как сделаны полы, план квартиры, и тд. Поймите плиз, если все это у Вас перед глазами и кажется очевидным, то нам ИЗДАЛЕКА это совсем не видно.

Екатерина Владимировна написал: Старые розетки не накладные, они в стену утоплены.

Сколько им годиков?

Екатерина Владимировна написал: Можно провод из плинтуса в старую розетку загнать?

Совсем без штробления - нет, чуть, около розетки

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1470

03.11.2018 в 11:39:24

Если найдете электрика с детектором проводки (судя по сообщениям на форуме, такие в Москве имеются) то он найдет проблемное место. Судя по Вашим сообщениям, оно должно быть в полу. Значит придется в проблемном месте вскрыть пол и правильно восстановить проводку и, затем, пол. Либо, если пол вскрывать не захотите, сможет найти подъемы к розеткам. Это существенно больший объем ремонтных работ. Ну, или по простому: новая открытая проводка. Это может сделать любой человек с руками и головой. И еще. Не знаю, что у Вас за нагрузки, но номиналы АВ очень высоки. И не понятно, есть ли у Вас вводной АВ. Кроме того, желательно поставить хотя бы 1 УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.11.2018 в 11:48:43

igor1 написал: Не знаю, что у Вас за нагрузки, но номиналы АВ очень высоки.

И номиналы, и количество.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.11.2018 в 13:52:41

Hover написал: BV, Ну, ок! Тётенька продвинутая значит!...

Hover, искать ответы на все вопросы в интернете - это такая аномалия, присущая жителям современных мегаполисов, находящихся в клинической фазе интернет-зависимости... сейчас этот человек(не факт, что это женщина) начитается интернетов, проникнется "мудрыми" советами, позовёт электрика и будет выклёвывать ему мозг, используя знания почерпнутые из интернетной "солянки"... всё сказанное - имхо...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1470

03.11.2018 в 14:30:36

Екатерина Владимировна написал: Электрик сказал, что вытащил из него ноль,

Интересно, откуда он вытащил ноль: на фото ни УЗО, ни дифа!

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

03.11.2018 в 21:31:47

Ixtim, Факт! :)

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

03.11.2018 в 21:39:22

Всем привет! Если в квартире медь, а на щите люминь - скорее всего при последнем ремонте квартиры поменяли только внутреннюю проводку + докинули новые линии: розеточные группы оставили и "переход с меди на алюминий вряд ли в полу - мало вероятно, что в "волосатых годах" алюминий в пол вмонтировали. Скорее всего, в коридоре за обоями спрятана распайка, в которой и происходит "переход". Нужно искать эту распайку: чуйка - в ней собака зарыта! :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21483

03.11.2018 в 21:54:25

Hover, Что вы имеете ввиду под волосатыми годами ?

0

Да, ни фига.

Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

03.11.2018 в 21:56:51

dokar, Да фиг его знает, когда этот дом строили, но судя по общему виду щита (что можно разглядеть) - года 70-80

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.